Шахта дымоудаления и что в ней должно находиться!

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2006 10:59:44]
 Уважаемые, коллеги!
Суть вопроса заключается в следующем:
Имеется шахта дымоудаления на всю высоту здания ( порядка 70 метров). Внутри этой шахты дымоудаления расположены и короба дымоудаления и приточной вентиляции и силовые осветительные кабеля и просто комуникации... По логиге вещей так делать нельзя, потомучто стоит только по системе дымоудаления побежать горячему воздуху, короба обычной приточки сложатся итп итд. Чем это можно обосновать? Можно ли всё-таки в объеме одной шахты прокладывать различные по назначению комуникации или нельзя?


[21.04.2006 14:20:28]
 Нельзя однозначно. На нормативы не сошлюсь, не помню, а обосновать можно сокращением расчётной площади поперечного сечения шахты и вытекающего из этого увеличения гидродинамического сопротивления, снижения эффективности дымоудаления. Что в шахте дымоудаления прокладывают электрику - это просто беспредел!
Client

[21.04.2006 15:16:46]
 Извините, но судя по всему речь идёт просто о шахте в строитель ном исполнении в которой расположены инженерные коммуникации, в том числе и вентиляционные короба системы дымоудаления. И если эти короба выполнены из соответствующих материалов и в соответствии с требованиями, то почему нет? Расстояния между всеми инженерными коммуникациями, так же регламентируются, и если нарушений нет, то в чём проблема?
Николай ®

[21.04.2006 16:40:10]
 Шахта дымоудаления, это шахта дымоудаления и в нее засовывать вентиляцию, кабеля и т.п. категорически запрещено. Кроме того ее огнестойкость должна быть не менее EI150. Подробнее см. СНиП 41.01-2003.


[22.04.2006 10:50:06]
 Ну начнём с того, что нет вообще смысла засовывать в шахту короба дымоудаления... Это же шахта дымоудаления... Какой тогда смысл там делать коробам дымоудаления?! Тоесть получается что если так сделали, то эти короба должны иметь 0,75 часа огнестойкости. А это сделать невозможно, потомучто монтаж уже закончен. Если всё-таки разобрать и довести до предела огнезащитой, то получается еще один косяк, что к коробам должен быть свободный доступ, чтоб через некоторое время повоторно обработать короба огнезащитой! А минус всей этой конструкции в том, что стоит только где-то ( скажем на 15 этаже ) этим коробам сложиться от температуры, то получится преграда и дымоудаления в здании больше нигде нет...
To Client: Подскуажите где посмотреть какие должы быть расстояния между данными комуникациями?
Client

[24.04.2006 9:21:31]
 Ещё раз. Весьма часто на объекте для прокладки инженерных коммуникаций выделяется специальная шахта, выполненная в строительных конструкциях, куда проектировщик и стремится "запихать" максимальное количество коммуникаций. Документами эти коммуникации регламентируются, например однозначно нельзя совмещать канализационные стояки и вентиляцию. По коробам дымоудаления и коробам приточно-вытяжной вентиляции проложенным совместно в одной шахте, запрета нет. СНиП 41-01-2003, СНиП 3.05.01-85, Пособие 6.91, 5.91, 13.91 к СНиП 2.04.05-91
smartt

[07.06.2006 14:52:43]
 Допускается ли установка зонтов над радиальными вентиляторами думоудаления на кровле?
В старом СНиПе нет, в новом этой фразы нет!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Шахта дымоудаления и что в ней должно находиться!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.