 Добрый день, коллеги.
Поступило задание спроектировать систему АПС в здании автомастерской. Данное здание представляет собой небольшое сооружение с несколькими пристроенными гаражами. Если я правильно понимаю, п 5.3 СП 484 запрещает применение безадресных систем на подобных объектах, т. к. даже если тянуть отдельный шлейф в каждый гараж, нельзя исключать возможность обрыва на нём около прибора. А в этом случае неисправность линии связи в одном отсеке нарушит работу СПА в другом отсеке


[22.03.2021 17:39:11]
 А знаете ли Вы, что в автомастерской датчики надо закладывать во взрывозащищенном исполнении?

СП 364.1311500.2018 Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности

6.11 Помещение для хранения и обслуживания автомобилей следует относить к пожароопасным категориям. При этом свободный объем помещения, определяемый по п.А.1.4 СП 12.13130, должен превышать допустимый.
6.12 Если свободный объем помещения меньше минимально допустимого, определяемого по формуле (1), помещение должно быть оборудовано:
- непрерывно действующей системой автоматического контроля загазованности, сблокированной с включением общеобменной и аварийной вентиляции;
- аварийной вентиляцией кратностью, определяемой расчетом, но не менее 5 объемов в час со 100%-ным резервированием вентиляторов;
- электроснабжением аварийной вентиляции по первой категории надежности;
- взрывозащищенным электрооборудованием, соответствующим зоне 2-го класса по Правилам [3];
- легкосбрасываемыми конструкциями из расчета 0,05 м на 1 м помещения



[23.03.2021 11:57:35]
 dizel2012 ®
Спасибо, учту этот момент


[23.03.2021 16:07:29]
 Хм... не нашёл в постановлении Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (на который идёт ссылка) никакого упоминания 2-го класса зоны


[27.03.2021 16:40:51]
 Что я нашёл:

СП484 прямо запрещает применять неадресные системы пожарной сигнализации на ряде
объектов. Например:
• В гостиницах, общежитиях, санаториях и т.п., площадь которых превышает 3500 м 2 ;
• Многоквартирных жилых домах (Ф1.3) высотой более 28 м;
• Театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, цирках (Ф2.1) вне зависимости от площади;
• Зданиях организаций торговли (Ф3.1), площадь которых превышает 3500 м 2 ;
• Зданиях организаций общественного питания площадь которых превышает 800 м 2 ;
• Поликлиниках и амбулаториях (Ф3.4) вне зависимости от площади;
• Зданиях общеобразовательных организаций (Ф4.1) и ВуЗов (4.2), площадь которых превы-
шает 3000 м 2 ;
• Офисных зданиях (Ф4.3), площадь которых превышает 5000 м 2 ;

Выходит, если автомастерской более 5000 м 2, то нужная адресная.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Проектирование безадресной АПС с учётом требований СП 484      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.