Тупиковые участки коридоров

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[09.03.2021 11:10:25]
 Добрый день уважаемые форумчане!
Хочу обсудить вопрос по требованию п. 7.2 "ж" нового СП-7 в части:
"Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м"

Означает ли данное требование, что ни при каких условиях нельзя допускать тупиковые части коридора менее 15 м?
Часто по условиям технологии предусматривают помещения с выходом в тупиковый коридор (при этом расстояние до выхода наружу или в ЛК нормативное). Если из данных коридоров будет предусмотрено ПВД, будет ли нарушение требования?


[09.03.2021 11:44:22]
 познающий 01® "ни при каких условиях нельзя допускать тупиковые части коридора менее 15 м?"

IMHO, наоборот - делить дверями на отрезки короче 15м нельзя, а оставлять тупики без дверей - можно, при любой их длине.


[09.03.2021 13:22:49]
 Рустам74 ® наоборот - делить дверями на отрезки короче 15м нельзя, а оставлять тупики без дверей - можно, при любой их длине.

Рустам74 ® я как раз это и имел ввиду, когда тупиковая часть коридора выделена перегородкой с дверью, при этом его длина менее 15м.

Если принять как факт что данное решение противоречит норме, то пока не представляю как все можно увязать, т.к. по технологии часто данного решения не избежать.

Какие есть еще мнения уважаемые специалисты?
В большей степени интересует, почему разработчики не оставили альтернативу в виде если тупиковая часть коридора менее 15м, то необходимо выполнить ПДВ.

Если все же наличие ПВД не снимает данный вопрос, то какие варианты остаются:
-расчет риска?
-СТУ?




[09.03.2021 13:26:48]
 3.12. Тупиковый коридор: коридор (часть коридора), эвакуация из которого возможна только
в одном направлении.
Примечание: коридор (часть коридора) не является тупиковым, если его длина не
превышает 6 м, а эвакуация в одном направлении осуществляется до коридора, из которого
возможна эвакуация людей в двух направлениях.


[09.03.2021 13:49:43]
 Асашай ® с этими изменениями знаком, речь идет о коридорах длинной от 6 до 15м.


[09.03.2021 14:10:13]
 Ну если подойти с точки зрения лингвоанализа, то у Вас дверь с перегородкой не разделяет тупиковую часть коридора на части, а выделяет её. Можно понять так, что делить нельзя, а выделять - можно. Можно написать запрос во ВНИИПО и если они ответят именно так, то это письмо или его ксерокопию подшить в проект в прилагаемых документах.


[10.03.2021 9:25:27]
 Рустам74 ® согласен, есть недосказанность в данном требовании. Отправлю запрос в ВНИИПО.
После поста от Асашай ® задумался, не применимо ли данное требование в отношении участков тупиковых коридоров длинной менее 6м выделенных перегородками с дверьми? По определению это вроде уже не тупиковый коридор (часть коридора), но и в требовании нового СП-7 речь идет о "участках коридора" а не о "части коридора".

ИМХО: С точки зрения безопасной эвакуации людей, любой тупиковый участок коридора длинной менее 15м выделенный перегородкой с дверью, без системы ПДВ, создаст большие проблемы при пожаре в помещении выходящем в данный тупиковый коридор и чем меньше его длина, тем быстрее наступят ОФП в данном коридоре (за исключением случая когда в тупиковый коридор выходит только одно помещение).


[10.11.2021 10:25:08]
 Коллеги, добрый день!

Столкнулись с аналогичной проблемой. Может кто то уже проходил экспертизу с такими коридорами? Или есть письмо из ВНИИПО? Поделитесь опытом.


[26.01.2022 13:50:12]
 Доброго Нового 2022 года всем!

познающий 01® Может Есть результат по вашему вопросу? Если обращались во ВНИИПО и разъяснили положения этих требований? Поделитесь плиз инфой)
  Дискусия закрыта