Правомерность использования ИПР для запуска Огнезащитных клапанов?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2021 8:17:24]
 Добрый день. Подскажите с ситуацией. Есть отдельный проект с огнезащитными клапанами. В качестве побудительных устройств закрытия клапанов применены ИПР(цвет красный с надписью Пожар). Разве ОЗК не относятся с системам дымоудаления и для них не требуется применять УДП (оранжевый)?


[03.03.2021 8:43:08]
 А на основании чего оранжевый означает дымоудаление?

Есть сигнальные цвета: красный, желтый, зеленый, синий. Есть контрастные: белый и черный. Оранжевого нет.

В ГОСТ Р 53325 указано только, что цвет УДП должен быть отличен от красного.




[03.03.2021 9:02:31]
 Оранжевый цвет обусловлен линейкой оборудования определенного производителя.Вопрос в правомерности использования для управления ОЗК устройства красного цвета.


[03.03.2021 9:11:36]
 Требуется. Не просто "не красного цвета", а с сертификатом, в котором написано "устройство дистанционного пуска", а не что-либо другое.


[03.03.2021 9:18:56]
 А речь точно идёт о "побудительных устройствах", а не о кнопках "тест"?
ОЗК должны автоматически закрываться от АПС


[03.03.2021 10:20:12]
 Да вот кривой проект (отдельный) в нем в качестве пусковых компанентов применены ИПР, причем есть проект по АУПТ в этих же отсеках (но отдельный).Там есть свои ИПР. Оба проекта на Рубеж Глобал.


[03.03.2021 12:25:04]
 ОЗК не относятся к дымоудалению. Это система ограничения распространения пожара на объектах защиты. Зона защиты в данном случае будет всё здание - т.е. нет необходимости о предоставлении раздельного сигнала по зонам от СПС как для дымоудаления или пожаротушения. Данная система не требует в обязательном порядке установки УДП, потому запуск только автоматический от автоматических пожарных извещателей.
Гостьь

[03.03.2021 14:05:33]
 Никогда ОЗК не относились к дымоудалению, это противопожарная защита здания.


[04.03.2021 4:58:13]
 ОЗК стоят в системе принудительной вентиляции. А разве после снятия сигналов управления с ОЗК, вентиляция не будет выполнять функцию дымоудаления(продуктов горения)после пожара в данном помещении?


[04.03.2021 12:49:10]
 ОЗК стоят в системе принудительной вентиляции. А разве после снятия сигналов управления с ОЗК, вентиляция не будет выполнять функцию дымоудаления(продуктов горения)после пожара в данном помещении?


[04.03.2021 18:12:19]
 Andrey1963
вентиляция не будет выполнять функцию дымоудаления(продуктов горения)после пожара в данном помещении?

Нет, после ликвидации пожара это будет вентиляция помещение, даже если речь идет о продуктах горения.


[05.03.2021 5:50:05]
 Из всего вышесказанного делаю вывод, что управление ОЗК должно производится с помощью управляющих сигналов от АУПТ (АУПС) в автоматическом режиме и в ручном режиме от УДП (с наличием сертификата) , цвет которого не красный от слова совсем ,который располагается на выходе защищаемого помещения (требования аналогичные ИПР).


[06.03.2021 11:17:13]
 Andrey1963
1. Определите к какой системе противопожарной защиты относятся клапаны ОЗК (подсказка - наименование системы попробуйте поискать в названии СП4)
2. Изучите требования к данной системе (№123-ФЗ, СП4, СП7) и определите нормативную необходимость дистанционного закрытия клапанов при пожаре.


[06.03.2021 11:59:48]
 >Определите к какой системе противопожарной защиты относятся клапаны ОЗК (подсказка - наименование системы попробуйте поискать в названии СП4)

Противопожарный клапан - средство обеспечения пожарной безопасности, а не система.


[06.03.2021 12:09:23]
 Georg
Противопожарный клапан - средство обеспечения пожарной безопасности, а не система.

Никто и не утверждает, что это отдельная система

Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках

8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.


[06.03.2021 12:45:56]
 >Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

Так это и есть требование к средствам, а не к системам.


[06.03.2021 12:47:45]
 Но все эти средства в рамках системы ограничения распространения пожара на объектах защиты. Или Вы не согласны?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Правомерность использования ИПР для запуска Огнезащитных клапанов?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.