Дымоудаление из коридора административно-бытовой встройки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2021 14:36:50]
 Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста распространяются ли требование п. 7.2в) СП7.13130.2013 на коридор двухэтажной административно-бытовой встройки в одноэтажное производственное здание категории В.

Другими словами можно ли отнести встройку к двухэтажному зданию (по п.7.2в)) или это составная часть одноэтажного здания?

На втором этаже имеется коридор длиной 30м без естественного проветривания в который выходят двери кабинетов площадью менее 50м2. Коридор имеет два эвакуационнных выхода: в лестничную клетку и на наружную открытую стальную лестницу расположенных в противопожарных торцах коридора.


[25.02.2021 19:47:02]
 распространяются


[26.02.2021 9:38:31]
 Посмотрите п.7.3. данного СП там сказано, в каких случаях требования п.7.2. не правомерны.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дымоудаление из коридора административно-бытовой встройки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.