ВРУ под маршем 1-го этажа лестничной клетки школы.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2021 13:10:30]
 Добрый день. Инспектор сказал, что ВРУ под маршем лестничной клетки 1-го этажа надо выгородить перегородками, или разместить в несгораемом шкафу. Здание школы 1965г. Согласно СП1.13130 п. 4.4.9 ....Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств...

Может быть кто то подскажет правомерность данного замечания? Может быть есть другие нормы???


[25.02.2021 13:24:13]
 В чем неправомерность замечания? ВРУ допускается размещать, но, естественно, в виде помещения. Технического категорируемого помещения.


[25.02.2021 13:42:12]
 ....допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств..., а где написано что в виде помещения??
п. 5.1.2. Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения ….. электроснабжения… подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Помещения категорий В4 и Д, не следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа.

Получается выгораживать не надо????


[25.02.2021 13:42:35]
 СП4


[25.02.2021 13:48:19]
 Если Вы категорируете помещение, то это и должно быть помещение, а не вся ЛК.
В сп4 идет речь о возможности не выгораживать ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ перегородками.


[25.02.2021 13:53:58]
 СП1 п. 4.4.9. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов.

По смыслу получается что ВРУ выгораживать в помещение нельзя, а размещать под лк можно.


[25.02.2021 14:06:11]
 см. СП 256 р. 14 и Изменения № 4 к СП 256.1325800.2016


[25.02.2021 14:07:21]
 По смыслу получается, что вру можно размещать под маршами указанных этажей и необходимо выделять перегородками. Какими конкретно - зависит от категории помещения. В противном случае логика отсутствует, так как ВРУ с точки зрения ПБ более опасен, чем водомерный узел.


[25.02.2021 14:26:14]
 Логика может и отсутствует. Ну а если не домысливать и опираться на нормы? То получается, что выгораживать нельзя ВРУ, т.к. получается уже помещение, а помещения кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов размещать нельзя. Как только ВРУ выделим в помещение, так сразу его надо убирать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ВРУ под маршем 1-го этажа лестничной клетки школы.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.