 Здравствуйте, коллеги.
Наткнулись на проблему при проектировании СОУЭ в складе. Проблема такая - непонятно, от какого уровня шума отталкиваться. Единственное, что в складе шумит - это погрузчик (при замере рядом с ним получили 90 дБ). Логично предположить, что именно на эту цифру ориентироваться и надо, т. к. кладовщик сидит именно в погрузчике. Но тогда надо как то обеспечить 105 дБ в каждой точке помещения 20х60м, не превысив при этом 120дБ.
Напрашивается решение применить стробы, но и тут вопросы возникают:
1. По СП3 основанием для использования стробовспышек является уровень шума 95 дБ и выше или шумозащитное снаряжение, ни того, ни другого не наблюдается.
2. Даже если устанавливать стробы, непонятно, как в этом случае расставлять звуковые оповещатели.


[26.02.2021 8:42:35]
 "при замере рядом с ним получили 90 дБ"
Ничего замерять не нужно, СОУЭ проектируется исходя из "допустимого уровня звука", а не из реального. Допустимый берёте из СП51.13330.2011 - строчка 4 таблицы 1 - 75дБ - вот из неё и исходите.


[26.02.2021 11:26:52]
 Почему 75?


[26.02.2021 16:43:48]
 >> Почему 75?

Применительно =) Так как ничего более подходящего не нашлось.



[26.02.2021 16:53:10]
 Применительно там 80.


[26.02.2021 16:58:01]
 Пардон, была неправа, 75, было изм.1.
У меня в расчетном экселе эта таблица из СП без изменения, надо поправить.
Спасибо форуму.
У меня на подкорке - производственные помещения - 80 дБ.


[26.02.2021 17:04:18]
 Ну там всё-таки "Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий", а в теме указан склад. Принадлежность к Ф5.1 не указана. На складах уровень шума меньше, чем на производстве.


[01.03.2021 9:10:01]
 Viss®

1. Без погрузчика меньше, а с погрузчиком может и больше
2. Ну нету в этом своде правил складов, нету. Больше нечего выбирать.


[01.03.2021 13:53:19]
 Рустам74 ®

1. Один погрузчик особо погоду не делает. Он учитывается при расчете по СП51, но с несколькими понижающими коэффициентами (не всегда работает, не всегда шумит, шумит не по всей площади).
2. Это понятно, даже логично - но не будет достаточным обоснованием для например ГГЭ. В таком случае нужен расчет, но их никто не делает.


[01.03.2021 15:32:40]
 Viss® "В таком случае нужен расчет, но их никто не делает."

СП3 требует +15дБ исходя из "допустимого уровня звука постоянного шума", а допустимый уровень нормируется санитарщиками, а не рассчитывается. Тут ничего рассчитать не получится.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Уровень шума в помещении склада с погрузчиком      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.