Можно ли устанавливать ПВХ окна на фасаде промышленного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2021 13:47:42]
 Здравствуйте! Обратил внимание, что в основном в промышленных зданиях применяются окна из алюминия и металла, но ведь ПВХ окна будут дешевле. Подскажите пожалуйста, с точки зрения ПБ, есть ли какие-нибудь ограничения для установки окон только на фасаде промышленного здания.


[09.03.2021 12:38:07]
 Я считаю, что заполнение проемов в наружной стене горючими материалами влияют на классификации строительных конструкций, здания и т.п., и тянет за собой дополнительные меры ПБ при проектировании или изменении проектных решений...

Например: В зданиях и отсеках категорий А и Б такое решение с ПВХ недопустимо...
В общем. В помощь Вам пособик к СНиП 21-01-97 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" МДС 21-1.98


[09.03.2021 12:49:16]
 Спасибо за ответ! Я прочитал СП 2.13130.2020 и там ясно сказано п. 5.4.4 "Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах."
Вот так получается, что никакой ясности, тем более у меня здание и отсеки как раз-таки категории не А и ни Б.



[10.03.2021 10:57:52]
 Если Вы читаете СП значит здание построено и спроектировано до 2009 года. Значить на здание у вас есть проектная документация, а именно раздел 9 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. И далее, все решения по проекту...

Если здание построено раньше и Вам хочется подешевле его реконструировать или модернизировать. То, по законам следует начать с разработки проекта...

ЯСНОСТЬ ОДНОЗНАЧНА! ответственность за безопасность людей в здании на плечах владельца здания. Хотите жертв при пожаре от отравлений хлористым водородом или стиролами применяйте материалы подешевле...


[10.03.2021 11:30:56]
 п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 почитайте, может там что найдете...


[10.03.2021 12:15:47]
 ansavvin ®: "Если Вы читаете СП значит здание построено и спроектировано до 2009 года".
Это вы что-то путаете.
До 2009 года были СНиП, НПБ, МГСН, СП рекомендательного характера.
А вот Своды правил (СП), внесенные в Перечни, проявились после 2009 года. СП 2.13130 - один из таких.


[10.03.2021 12:42:20]
 Опечатка. "До" следует заменить на "после"


[10.03.2021 13:05:19]
 ansavvin, "ЯСНОСТЬ ОДНОЗНАЧНА! ответственность за безопасность людей в здании на плечах владельца здания."
Именно это и хотел "услышать" и сомневался, т. к. обычно у нас всё зарегулировано, а тут прям хоть из соломы делай :)

Асашай, п 5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих стен...
У меня не несущие стены и перекрытий нет.


[10.03.2021 13:16:22]
 по мне так такие вещи нужно учитывать только в случаях по п.5.4.18, в случаях примыкания п/п пгреград и устройства световых и зенитных фонарей. вы почитайте нормативные ссылки в СП 2 и ни в одном ГОСТе нет оговорки, что при испытании конструкции учитываются только окна с КПО НГ (естественно при соблюдении требований по пргостенкам, поясам, расстояниям до фонарей и т.д.)
каким образом пластиковое окно будет влиять на КПО наружной стены (кроме светопрозрачных) если это не п/п окно? да никак! при пожаре в помещении окна в любом случае вскроются, а там уже в дело вступают простенки и пояса


[10.03.2021 13:16:23]
 по мне так такие вещи нужно учитывать только в случаях по п.5.4.18, в случаях примыкания п/п пгреград и устройства световых и зенитных фонарей. вы почитайте нормативные ссылки в СП 2 и ни в одном ГОСТе нет оговорки, что при испытании конструкции учитываются только окна с КПО НГ (естественно при соблюдении требований по пргостенкам, поясам, расстояниям до фонарей и т.д.)
каким образом пластиковое окно будет влиять на КПО наружной стены (кроме светопрозрачных) если это не п/п окно? да никак! при пожаре в помещении окна в любом случае вскроются, а там уже в дело вступают простенки и пояса


[10.03.2021 13:31:11]
 есть такой ГОСТ по испытаниям на огнестойкость и КПО наружных навесных каркасных стен, который распространяется на каркасные стены с непожаростойкими окнами, но с учетом выполнения пояса междуэтажного
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Можно ли устанавливать ПВХ окна на фасаде промышленного здания      здесь могла быть ваша реклама