Пожарные извещатели в коридоре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.12.2020 11:15:11]
 Здравствуйте, столкнулся с проблемой установки ДИП на перекрытии. В коридоре все пространство под перекрытием занято трубами, воздуховодами, установить извещатели на стене или на тросу не представляется возможным так как опускаться придется сильно ниже чем указано в приложении


[17.12.2020 11:16:15]
 https://ibb.co/DfjBHDf


[17.12.2020 12:26:13]
 Аспирация.


[17.12.2020 12:48:03]
 К перекрытию не подобраться, трубы и воздуховод мешают, как трубопровод монтировать? Даже каппиляры как-то выводить под перекрытие проблематично.
fbk

[17.12.2020 12:55:22]
 ИПДЛ


[17.12.2020 13:22:37]
 
Цитата Скаур 17.12.2020 12:48:03
К перекрытию не подобраться, трубы и воздуховод мешают, как трубопровод монтировать
--Конец цитаты------
по противоположным стенам, капилляры выводить на стену на максимальное расстояние от потолка по приложению П.
Или на шпильках к потолку.
Позже могу фотки выложить, у нас все коридоры обычно такие.


[17.12.2020 14:45:43]
 Вот как-то так
https://yadi.sk/i/6wOp7wh09LlNBg
https://yadi.sk/i/HKZ7rYIjTPBX7w
https://yadi.sk/i/J1JrRGDmscsr6w
https://yadi.sk/i/h6rJHjGU2H0n-Q


[17.12.2020 19:39:41]
 Ну раз к перекрытию не подобраться, тогда не ставьте. Скажете, что там категория Д.


[18.12.2020 7:18:36]
 Viss®
Вдоль пола - категория В2, вдоль стен - В3, а вдоль потолка - Д. :)


[18.12.2020 8:09:37]
 Скаур, У вас здание в целом подлежит защите АПС? или защиту помещений вы делаете по таблице А3 приложения А?
Если здание в целом защите не подлежит по таблице - значит ищите свой коридор в таблице А3 - не найдёте - АПС не требуется.


[18.12.2020 8:21:12]
 Всем спасибо за советы. Коридор-МОП, в моем случае, еще и находится на пути эвакуации. Здание все защищается АПС. Пришел к выводу, что буду защищать пространство ИПДЛ.


[18.12.2020 8:25:47]
 Подскажите, если проект на экспертизу будет сдан в конце февраля 2021, он будет проверен по СП5, а если 2 марта, то уже дополнительно по СП484? И как вобще будет влиять заключение экспертизы по СП5 на строительство, которое начнется после 1.03.2021?


[18.12.2020 9:30:40]
 ч. 5.2 ст. 49 Градостроительного кодекса
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарные извещатели в коридоре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.