СП 1.13130.2020 раздел 6 Жилые здания

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.12.2020 16:33:36]
 СП 1.13130.2020
Смотрим п.6.1.1 Допускается в жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже (этаже секции) от 500 до 550 мСП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы устройство одного эвакуационного выхода с этажа:

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку, при условии оборудования прихожих в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;

Пока всё понятно, только почему нет СОУЭ.

читаем дальше:
6.1.3 Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий:оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением;

оборудование здания системой оповещения 1-го типа в соответствии с СП 3.13130. Установку звуковых оповещателей допускается предусматривать в межквартирных коридорах.


Взрыв мозга!!!

В первом случае если площадь свыше 500м2 и до 550м2 и высота до 28м (это от 1 до 28) то при наличии датчиков в прихожих можно эвакуироваться в одну обычную лестничную клетку.

Во втором случае если площадь меньше 500м2 и высота до 50м (опять от 1до 50) то использовать обычную лестничную клетку уже нельзя а можно только Н2 да и то при наличии датчиков во всех помещениях и наличии СОУЭ.

И как это понимать?


[13.12.2020 17:24:51]
 Вы пропустили целый абзац и упустили вилку 0-28 м, более 28 м - до 50 м:
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку типа Н1 при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.

Второй случай нужно сравнивать с абзацем, который я привел выше.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП 1.13130.2020 раздел 6 Жилые здания      здесь могла быть ваша реклама