О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Работа жестких дисков при пуске АУГПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.12.2020 10:22:49]
 Коллеги, добрый день
Может кто сталкивался с информацией о предельно допустимом давлении для жестких дисков. Какова вероятность отказа жесткого диска после воздействия избыточным давлением 1,2 кПа?


[11.12.2020 10:25:01]
 Если имеете ввиду отказ после пуска системы газового пожаротушения, то он происходит не из-за повышения давления, а из-за шума, возникающего при истечении струй.


[11.12.2020 10:30:15]
 Georg, можно по подробнее - о каком шубе идет речь?


[11.12.2020 10:31:19]
 *шуме - простите за мой Т9


[11.12.2020 10:39:03]
 Истекающая струя создает шум. Расход небольшой - громкость маленькая, расход большой - громкость большая. То что именно это приводит к отказу жестких дисков было выяснено экспериментально.

Если нужно проектировать, то разные сопла для газового пожаротушения при одинаковом расходе шумят по разному - можно выбрать безопасный вариант.


[11.12.2020 11:04:59]
 Т.е Вы хотите сказать, что звуковые колебания способны привести к отказу диска?


[11.12.2020 11:18:52]
 На эту тему было уже довольно много публикаций - при желании можно найти.

Звуковые колебания и человека могут убить, а не только жесткий диск испортить. Завкафедрой на лекции по теории струй рассказывал как он в молодости проводил эксперимент по натекании струи на препятствие, при одном из режимов все присутствующие оказались без сознания. Им повезло, что воздуха в баллонах было мало.


[11.12.2020 11:30:49]
 Хорошо, звуковые колебания это одно но давление тоже не стоит упускать из виду. При длительном сдавливании, как я понимаю моторчик и шпиндель могут получить некоторые повреждения. Если мне не изменяет помять кто-то из японских разработчиков пытался даже пластиковые элементы корпуса заменить на стеклянные в виду большей прочности последних.


[11.12.2020 11:38:39]
 Про отказы жестких дисков из-за пониженного давления знаю,из-за повышенного - нет.


[11.12.2020 11:56:36]
 
Цитата Georg®
Звуковые колебания и человека могут убить, а не только жесткий диск испортить...
--Конец цитаты------
Цитата и импортного сайта:
"Когда срабатывает система газового пожаротушения, шум потока газа в форсунках может достигать 130 дБ.
Это может привести к вибрации и повреждению жестких дисков...
... Благодаря специально разработанным шумоглушителям ... уровень звукового давления может быть уменьшен на 20-40 дБ."

Судя всему - это внешние насадки-глушители на стандартные насадки...


[11.12.2020 12:13:36]
 Vendorsvertreter
В статье не пишут какая частота шума приводит к повреждению?
Если не сложно можете ссылку на сайт дать?


[11.12.2020 12:32:01]
 
Цитата Georg®
В статье не пишут какая частота шума приводит к повреждению?
Если не сложно можете ссылку на сайт дать?
--Конец цитаты------
информации в инете много, например
https://algoritm.org/arch/arch.php?i...


[11.12.2020 12:43:03]
 Georg, Vendorsvertreter спасибо


[11.12.2020 14:33:35]
 у нас прецедент был, дата-центр, ручной пуск во время каких-то монтажных работ у заказчика.
Вышибло довольно много жестких. скандал был.


[11.12.2020 16:02:16]
 
Цитата Тимур без команды ®
у нас прецедент был, дата-центр, ручной пуск во время каких-то монтажных работ у заказчика.
Вышибло довольно много жестких. скандал был.
--Конец цитаты------

Если не секрет - газ какой был?
AntonAnton ®

[11.12.2020 18:01:49]
 Громкий звук системы пожаротушения вывел из строя диски в дата-центре Nasdaq
https://habr.com/ru/company/iticapit...


[AntonAnton у нас запрещены голые ссылки. Пожалуйста добавляйте несколько слов про то что там. =Админ]


[14.12.2020 7:59:20]
 "эксперименты экспертов компании IBM подтвердили тот факт, что в некоторых случаях работа систем пожаротушения на инертном газе может приводить к подобным проблемам."

Правильно я понимаю, что выводить из строя жёсткие диски может только АУПТ на инергене, а АУПТ на сжиженных, а не сжатых газах на такое не способны? У сжиженных из насадков вылетает и распыляется жидкость, а в газ она превращается уже налету снаружи от насадка.


[14.12.2020 8:41:46]
 Уровень шума зависит от давления газа естественно.


[14.12.2020 9:16:03]
 >а АУПТ на сжиженных, а не сжатых газах на такое не способны? У сжиженных из насадков вылетает и распыляется жидкость, а в газ она превращается уже налету снаружи от насадка.

Да. Громкий шум создает именно струя газа.


[14.12.2020 10:46:10]
 Уважаемый Vendorsvertreter, девять лет назад было, боюсь соврать
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 