сименс церберус про замена нерабочего датчика в шлейфе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Alex1980 ®

[11.12.2020 2:11:34]
 как заменить датчики церберус про 724 и реле в шлейфе


[11.12.2020 7:17:17]
 снимаете, ставите новые. В станции или в пульте заходите в оборудование, находите шлейф, нажимаете Далее опции, считать установленные устройства, принять замененные устройства. Только не нажимайте автоконфигурацию.


[11.12.2020 7:46:27]
 1. Нажмите <МЕНЮ>.
Вам предлагается ввести PIN.
2. Введите действующий PIN и подтвердите ввод, нажав .
Появится сообщение ‘Пользователь успешно вошел в систему’. Затем на экране появится главное меню.
3. Выберите соответствующую Линию через пункты меню ‘Топология’ > ‘Оборудование’ > ‘Станция’ > ‘Линейная плата C-NET (встроенная/FCL2001)’ > ‘Шлейф’.
4. Нажмите мягкую клавишу ‘Далее опции’.
5. Выберите команду ‘Выполнить команды’.
6. Выберите команду ’Принять замененные устройства’.

Во кто-то написал уже в интернете.


[11.12.2020 12:15:14]
 Размещение одного и того же вопроса в несколько веток считается спамом.

Данная ветка закрыта как дубль http://0-1.ru/discuss/?id=41777