Извещатель в резервуаре с битумом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.12.2020 19:28:06]
 Коллеги, прошу совета в выборе пожарного извещателя.
Имеется закрытый резервуар с битумом. Резервуар оснащен системой пожаротушения (подача пены внутрь и орошение водой с наружи), которую надо автоматизировать. Битум внутри нагрет, по словам технолога до 130 градусов.Заполнение скорее всего не до самой крыши. Необходимо подобрать пожарный извещатель для контроля возникновения пожара внутри резервуара.

ПС в проектах для экспертизы (не гос) фигурировали извещатели ИП 101 «ГРАНАТ-МД», но у меня вызывает сомнение данное тех.решение.


[10.12.2020 20:00:03]
 https://firepro.com.ua/rezervuary-dl...
термокабель класса Н: максимальная рабочая - 121, температура срабатывания - 180 град. С.


[11.12.2020 8:16:16]
 Извещатель ИП 105-1-G «САУНА-150»
имеет рабочий диапазон от минус 40°С до +140°С и температуру срабатывания между 144 и 160°С. Но он не взрывобезопасный, а я так понимаю, что при 130 градусах пары битума образуют взрывоопасную среду.


[11.12.2020 8:28:34]
 https://eridan.ru/ip101_07vt


[11.12.2020 8:36:01]
 По извещателю "САУНА-150" я погорячился - в среде паров битума его пластмасса постепенно испортится.
Есть термокабель ИП104 «Гранат - термокабель» GTSW - 180-CP. У него рабочая температура до 130°С и оболочка из фторполимера, устойчивая ко всему ряду углеводородов и нефтепродуктов. Срабатывание 180°С.


[11.12.2020 8:38:59]
 Есть не только Гранат, но и ИПЛТ и ТПТС (последний различает КЗ и пожар).


[11.12.2020 10:41:19]
 Спасибо за ссылку на высокотемпературный датчик. Наверное остановлю выбор на нем. По поводу термокабеля у меня сомнения как его монтировать в условиях действующего объекта и обслуживать.Выяснилось ,что температура возгорания битума примерно 200-250 град. Рабочая температура битума до 130 град.
NVA

[14.12.2020 15:13:53]
 из опыта эксплуатации извещателей 101 Гранат - в старых версиях у них есть недостатки (влага так или иначе попадает внутрь, пластмасса со временем рассыхается на солнце, периодические срабатывания


[19.12.2020 0:52:01]
 Может в данном случае надо использовать ту же технологи защиты, что на нефтяных производствах? Ведь там тоже есть резервуар.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатель в резервуаре с битумом      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.