Класс зоны по ПУЭ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.12.2020 12:01:42]
 Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Ситуация такая: есть цех.
В цехе происходит резка металла газом. Газ соответственно пропан в баллонах по 50 л. Посчитал, под категорию А цех не подходит, давление взрыва менее 5 кПа, за счет большого свободного объема помещения. Соответственно категория получается В1-В4. После расчетов получил категорию В3. Других горючих веществ и материалов, кроме пропана нет. Теперь главный вопрос, какой класс зоны? В-Iб ? Может быть такое В3/В-Iб?


[08.12.2020 12:30:33]
 Может.

Однако, если кроме газа нет других горючих веществ - откуда получилось В3? Газ в нагрузку включать не следует при расчетах на В1...В4.


[08.12.2020 14:01:47]
 Если газ не учитывать при расчетах В1-В4, тогда категория получается Д, либо Г (если учесть расплавление металла при резке и горение резака). Если не ошибаюсь, то класс зоны для непожароопасных помещений не определяется?


[08.12.2020 14:02:25]
 Путаница полная, нигде однозначных ответов не нашёл


[08.12.2020 14:11:53]
 Да, и почему газ не нужно включать в расчеты В1-В4 тоже непонятно.


[08.12.2020 14:13:41]
 Класс зоны определяется по СП 423.1325800.2018 "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах".

Взрывоопасные зоны могут быть и в помещениях категорий Г, Д.

В помещения категории Д может класса зоны вообще не быть, но это зависит от обращающихся материалов.


[08.12.2020 14:18:24]
 >Да, и почему газ не нужно включать в расчеты В1-В4 тоже непонятно.

Если говорить о смысле, то газ сгорает сразу же. И если при повышении давления конструкции не были повреждены, то никакого теплового воздействия от пожара на них нет.


[08.12.2020 15:31:19]
 По 123-ФЗ зоны В-1б нет


[08.12.2020 15:32:21]
 Класс зоны определяется исходя из Правил противопожарного режима, а там ссылка пошла на 123-ФЗ. Забудьте ПУЭ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Класс зоны по ПУЭ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.