Вопрос к практикам. МПП(р)-2,5 «Буран-2,5».Крепление к подвесному потолку.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
KROM ®

[06.04.2006 14:00:17]
 Подскажите пожалуйста , как на практике крепят эти модули в подвесном потолке. В документации на них (ту которую нашел) крепление идет непосредсвенно к перекрытию потолка. Есть ли специальное крепление для подвесных потолков? штука довольно тяжелая
3 кг. Как бы не упала ) ).
Роман ®

[06.04.2006 14:02:44]
 Только крепление к конструкции перекрытия или на сборную раму. А струя газопорошковой смеси пробивает плоскость подвесного потолка.
Роман ®

[06.04.2006 14:03:14]
 Только крепление к конструкции перекрытия или на сборную раму. А струя газопорошковой смеси пробивает плоскость подвесного потолка.
Вик ®

[06.04.2006 14:13:51]
 Поставьте "ВЕЕРа", спрячутся вообще за подвесной. Пишите проконсультирую


[06.04.2006 15:05:35]
 п. 8.21 НПБ 88-2001* говорит что конструкции используемые для установки модулей, должны выдерживать воздействие нагрузки, равной пятикратному весу устанавливаемых элементов.
Но мы к примеру в такой ситуации то-же как и "Вик" применили МПП "Веер" очень удобная вещь , закрепили к основному потолку на шпильки через анкера, а с подв.потолка остались торчать только распылители. Если в добавок ко всему еще в отверстия в потолочных плитках поставить подрозетники под ИП 212-3Су то получается совсем симпатичный вид.


[06.04.2006 15:06:18]
 2 Роман : Из инструкции на Буран -- "Не рекомендуется распологать между модулем и защищаемой зоной препятствия экранирующие выброс порошка". Подвесной потолок 60 см , 4 этажа -- геморно с рамой получится.(
Роман ®

[06.04.2006 15:21:34]
 Однако в рекламном ролике по испытанию этих модулей приведен пример использования именно таким образом за подвесным.


[06.04.2006 16:05:14]
 Всем большое спасибо за информацию!!! Хотя по поводу Веера и Бурана - без шпилек не обойтись. В чем плюс ? Меньше отверстия в плитах резать ?


[06.04.2006 20:15:07]
 Мы Ураган-1 ставим в подвесной на анкерных шпильках д10. Наружу торчит только распылитель. Вес - 10 кг.


[07.04.2006 0:26:21]
 Модули однозначно крепятся к основному перекрытию. Для согласования высоты с подвесным потолком придется сделать переходники. Под Буран-2,5 вырезается круг в потолочной плитке, так чтобы выглядывала полусфера. Чем вырезать и чем размечать - обратитесь к монтажникам.
MaxSH ®

[10.04.2006 15:41:11]
 Модули крепить к подвесному не надо, мы тут летом выезжали на природу и испытали один модулечек, впечатлений выше крыши, сразу все вопросы по поводу подвесных потолков снялись сами собой


[10.04.2006 15:44:37]
 2MaxS : это ты про Бекар ? Устанавливаеться за подвесным , при сработке плиту пробивает ?
Вик ®

[11.04.2006 13:14:47]
 Кстати "ВЕЕРа" можно ставить без выноса распылителя за подвесной потолок.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вопрос к практикам. МПП(р)-2,5 «Буран-2,5».Крепление к подвесному потолку.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.