 последняя В обсужденнии 2 реплик


[07.12.2020 18:22:24]
 Уважаемые коллеги!
Подскажите правильное направление действий и как поступить для того чтобы перейти на другой ГОТВ?
Суть проблемы такова. Если кратко.
Эксплуатируем АУГП на базе 3-х модулей МИЖУ 16/2,2. Срок эксплуатации МИЖУ 16/2,2 истекает в 2022. Имеем желание перейти на более безопасный газ, а именно ФК-5-1-12. Запросили у потенциального подрядчика компредложение в котором они предлагают заменить 3 модуля МИЖУ на 230(!!!) модулей с ФК-5-1-12. Несомненно, с таким увеличением технологической части возрастает вероятность несанкционированных (ложных) срабатываний. Понимаем, что проектные организации обязаны применять в установках исключительно сертифицированное оборудование (вот поэтому и 230(!!!) модулей с ФК-5-1-12) вместо 3 МИЖУ).
В идеальном виде, нам бы хотелось эксплуатировать емкости с ГОТВ по принципу имеющихся 3-х МИЖУ (в больших емкостях). В НД расчет по таким объемам только для МИЖУ.
Коллеги порекомендуйте порядок наших действий, что бы в конечном итоге иметь АУГП с минимальным кол-вом технологического оборудования.


[07.12.2020 18:56:18]
 Это одно здание?
Предлагается модульная установка, т.е. в каждое помещение устанавливаются баллоны?


[07.12.2020 19:05:49]
 Здание одно. 13 направлений. АУПТ централизованная.


[07.12.2020 19:08:52]
 Ну не знаю.
Жесть какая-то.
Попробуйте еще кому -нибудь на просчет закинуть.
Цитата Bullet66 07.12.2020 18:22:24
В идеальном виде, нам бы хотелось эксплуатировать емкости с ГОТВ по принципу имеющихся 3-х МИЖУ (в больших емкостях).
--Конец цитаты------
так точно не получится ни с фторкетоном, ни с хладонами.


[07.12.2020 19:23:51]
 >Понимаем, что проектные организации обязаны применять в установках исключительно сертифицированное оборудование

Если оборудования нет в приложении к ТР ЕАЭС 043/2017, оно должно соответствовать только требованиям для сосудов под давлением (если попадает). МИЖУ 16/2,2 - это явно не "модули установок газового пожаротушения автоматических". Система не модульная, а агрегатная. Можете их сами изготовить и назвать как хотите.


[07.12.2020 20:37:06]
 Попробуйте еще кому -нибудь на просчет закинуть.

Так вот независимо друг от друга направляли запрос в две организации. Ответы получили примерно одинаковые по 230 модулей с ФК.

Для нас основная задача уйти от СО2, но переходить на 230 модулей с ФК 5 тоже не видим смысла.


[07.12.2020 21:47:17]
 Bullet66 ® [07.12.2020 18:22:24]

"Здание одно. 13 направлений. АУПТ централизованная"

какой у вас объект? образно. производство или т.п.?
OxyReduct не подойдет?



[08.12.2020 10:33:16]
 какой у вас объект? образно. производство или т.п.?

Объект хранения. Ф5.2. Объем основного направления более 8000м3.


[08.12.2020 11:03:06]
 Дело в том, что большие сосуды под давлением ставятся на учёт Госгортехнадзора и должны ЕЖЕГОДНО проходить испытания, для проведения которых сосуд придётся опорожнять и возможно демонтировать. Это мало кому нравится, и большинство пользователей предпочитают работать с небольшими сосудами, которые не нуждаются в испытаниях и их один раз поставил - и забыл. Соответственно и производители предлагают потребителям в основном именно такие небольшие модули пожаротушения.


[08.12.2020 13:14:48]
 
Цитата Bullet66 ®
Объект хранения. Ф5.2. Объем основного направления более 8000м3.
--Конец цитаты------
Коль у Вас защищаемый объем 8 тыс. м3, то выбор изотермического CO2 логичен
Решения на других газах будет сильно дороже до и места для баллонов надо будет сильно больше, может быть, кроме флегматизации типа вагнеровского оксиредукта, если условия позволяют.
Так что, ИМХО, варианты:
- переосвидетельствование того, что есть с заменой газа
- замена бочек вместе с газом
на рынке предложения по изотермике есть
- Oxyreduct от вагнер или аналоги


[08.12.2020 20:25:53]
 Решения на других газах будет сильно дороже до и места для баллонов надо будет сильно больше, может быть, кроме флегматизации типа вагнеровского оксиредукта, если условия позволяют.

Vendorsvertreter Посоветуйте где познакомиться по подробнее с флегматизацией ??? Сталкиваюсь впервые.


[09.12.2020 10:55:43]
 
Цитата Bullet66 ®
Vendorsvertreter Посоветуйте где познакомиться по подробнее с флегматизацией ??? Сталкиваюсь впервые.
--Конец цитаты------
https://ru.wagnergroup.com/ru/sistem...
  Дискусия закрыта