Пожаротушение в Клубе в свете СП 5.13130.2009

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Фокус ®

[04.12.2020 12:11:32]
 Уважаемые коллеги! Доброго времени суток.

СНиП 2.08.02-89, СНиП 31-06-2009, Приложение Л СП 118.13330.2012, где все было дельно расписано, отменены.

Возникло недопонимание при толковании СП 5.13130.2009

Общественные помещения

30 В зданиях культурно-зрелищного назначения:



30.2 В клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест



пожаротушение - Независимо от площади



30.3 В клубах со сценами размерами 18х9; 21х12 при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 18х12 и 21х15 независимо от вместимости, а также в театрах



пожаротушение - Независимо от площади.



Значит ли это, что все общественные помещения в клубе должны быть оборудованы тушением.



У кого какое мнение, может уже были прецеденты.











[04.12.2020 12:25:34]
 Вы сноску 3 и п. 30.5 внимательно прочтите. Также в таблице А3 посмотрите заголовок, где про объект защиты.

Нужно читать така, как это в нормах изложено:
Общественные помещения (30) в зданиях культурно-зрелищного назначения (30.2) в клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест...

Если в Вашем клубе все общественные помещения имеют сцену с колосниками, тогда придется делать тушение во всех таких помешениях.



[04.12.2020 12:37:54]
 Comfire ®[04.12.2020 12:25:34]

Спасибо, на сноску не обратил внимание, невнимательность


[04.12.2020 12:42:30]
 Посмотрите еще СП 309.1325800.2017, могут быть варианты, про которые в СП 5 не сказано.
Удачи!


[04.12.2020 12:49:01]
 Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожаротушение в Клубе в свете СП 5.13130.2009      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.