Как считать объем для противопожарного водопровода?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.12.2020 11:16:17]
 Не могу в документации найти ответ, помогите ссылками, пожалуйста.

То есть, если допускается не предусматривать противопожарный водопровод в зданиях объемом до 5000 куб.м.

Вопрос в том, какой объем считается в данном случае? Строительный объем у нас более 5000. А вот если считать внутренний, то меньше.
Что будет подтверждающим документом?

Спасибо


[02.12.2020 11:21:50]
 СП 10.13130.2020
7.8. За общий объем и общую площадь здания принимаются объем и площадь, определяемые
согласно приложению В СП 54.13330 и приложению Г СП 118.13330.


СП 118.13330.2012
Г.6* Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0.00 (надземная часть) и строительного объема ниже отметки 0.00 (подземная часть), измеряемого до уровня пола последнего подземного этажа.

Строительный объем определяется в пределах ограничивающих наружных поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и других надстроек, начиная с отметки чистого пола надземной и подземной частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, козырьков, портиков, балконов, террас, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), проветриваемых подполий и подпольных каналов.

Строительный объем подземной части жилого здания определяется до отметки чистого пола нижнего подземного этажа, подвала или технического подполья.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

СП 54.13330.2016
А.1.8 Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).

Строительный объем определяется в пределах ограничивающих наружных поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и других надстроек, начиная с отметки чистого пола надземной и подземной частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, козырьков, портиков, балконов, террас, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), проветриваемых подполий и подпольных каналов.

Строительный объем подземной части жилого здания определяется до отметки чистого пола нижнего подземного этажа, подвала или технического подполья.

(Измененная редакция, Изм. N 1).


[02.12.2020 11:29:15]
 Асашай ® спасибо. То есть, размеры по наружным размерам стен без выступов и до козырька крыши?


[02.12.2020 11:42:17]
 не знаю, внимательно читайте, как именно следует считать объем


[02.12.2020 11:51:04]
 Асашай ® Спасибо