Вопрос по Поток-3н

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[29.11.2020 7:11:05]
 Возник вопрос, оборудование: Сигнал 20М, с2000М вер. 4.12, Поток 3н, 2 насоса, как сделать чтобы при отключенной автоматике, при возникновении сигнала "ПОЖАР" запускались насосы ? всю голову сломал уже..
Конфигурация с2000м тут https://yadi.sk/d/GlywMUpdO_-0Uw


[30.11.2020 7:02:09]
 Режим "автоматика отключена" именно для того и существует, что бы насосы по "пожару" НЕ запускались. А Вам зачем нужно обратное?


[02.12.2020 20:39:37]
 никак. совсем.