способы соединения трубопроводов ВПВ внутри общественных зданий и сооружений

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
slizer ®

[24.11.2020 15:14:49]
 Вопрос к спецам пожарного дела?

Каким способом соединяются трубопроводы ВПВ внутри общественных зданий и сооружений? Допускается ли соединения кроме сварных в системах ВПВ?


[24.11.2020 15:28:38]
 Нашел только в СП 5 13130.2009
5.7. Трубопроводы установок
5.7.1. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также по ГОСТ Р 51737 - с разъемными трубопроводными муфтами.
5.7.2. Выбор материала труб, используемых в АУП-ТРВ, осуществляется по техническим условиям на конкретный тип установки.
5.7.3. Применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов трубопроводов и их соединений, а также прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов для них допускается в том случае, если они прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и технических условий должна осуществлять организация, имеющая соответствующие полномочия.


[24.11.2020 18:02:29]
 разд. 14 СП 10.13130.2020 (скоро вступит в силу) почитайте


[24.11.2020 20:41:16]
 СП 5.13130.2009 сразу мимо, относится к трубопроводам систем пожаротушения. СП 10 правильно вам подсказали


[26.11.2020 14:45:52]
 разд. 14 СП 10.13130.2020 (скоро вступит в силу) почитайте

А можно почитать этот раздел 14 СП 10....а то я как-то не нахожу этого в нем????
Есть только "7 Требования к ВПВ, оснащенному ПК-с" на этом Сп 10 заканчивается , искал в инете не могу найти.


[26.11.2020 14:54:59]
 14. Требования к трубопроводам
14.1. Общие требования к металлическим и неметаллическим трубопроводам
14.1.1. Трубопроводная сеть должна проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать:
– заданные параметры по расходу и давлению;
– выполнение необходимых видов работ по контролю и испытанию трубопроводов;
– осмотр, промывку и продувку трубопроводов;
– защиту трубопроводов от статического электричества и токов растекания.
14.1.2. Трубопроводы установок водяного пожаротушения, ВПВ, производственного и
хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими.
14.1.3. Трубопроводы, прокладываемые в земле, допускается проектировать как из
металлических, так и из неметаллических труб.
Примечание. Под термином «неметаллические трубопроводы» или «неметаллические
трубы» подразумеваются трубопроводы или трубы, выполненные из полимеров, композиционных
материалов, металлопластиков и т.п.
14.1.4. Если к интерьеру помещений предъявляются повышенные требования, то
трубопроводы могут прокладываться скрыто; скрытую прокладку труб следует проектировать в
соответствии с соответствующей документацией на эти трубы.
14.1.5. Глубина каналов для трубопроводов должна приниматься равной (DN + 400) мм,
ширина в местах монтажных стыков – (DN + 600) мм, а в прочих местах – (DN + 100) мм, где DN –
диаметр трубопровода.
14.1.6. Соединения трубопроводов должны располагаться вне стен, перегородок, перекрытий
и других строительных конструкций зданий.
14.1.7. При прокладке трубопроводов в закрытых штробах и в других аналогичных случаях
монтаж стальных труб следует производить, как правило, на сварке. В исключительных случаях
при аргументированном обосновании допускается применение бессварных разъемных соединений
с устройством ревизионных люков.
14.1.8. Трубопроводы должны надежно крепиться к конструкциям здания посредством
держателей (нормализованных опор, кронштейнов, хомутов, подвесок и т.п.).
14.1.9. Для трубопроводов следует применять подвижные опоры, подвески, кронштейны или
хомуты, допускающие перемещение труб в осевом направлении, и жесткие опоры, подвески,
кронштейны или хомуты, не допускающие таких перемещений. Выбор типа и расположение
подвижных и неподвижных опор (их сочетание) должно быть определено в проекте из условия
обеспечения компенсации деформаций (удлинений) трубопроводов при изменении температуры
окружающей среды.
14.1.10. В помещениях с повышенной влажностью и помещениях с химически активной
средой конструкции держателей трубопроводов должны быть выполнены из стальных профилей
толщиной не менее 1,5 мм согласно требованиям ГОСТ 11474 и окрашены защитной краской.
14.1.11. Трубопроводы должны крепиться держателями непосредственно к конструкциям
здания, при этом не допускается использование трубопроводов для опор под другие конструкции,
подвески или для крепления какого-либо оборудования (если иное не оговорено в данном своде
правил).
14.1.12. Присоединение производственного и санитарно-технического оборудования к
подводящим, питающим и распределительным трубопроводам ВПВ не допускается.
14.1.13. Трубопроводы ВПВ должны быть оборудованы промывочными заглушками или
фланцами либо запорными устройствами (промывочными кранами) с номинальным диаметром не
менее DN 50. Если диаметр этих трубопроводов меньше DN 50, то диаметр промывочных
заглушек либо запорных устройств должен соответствовать номинальному диаметру
трубопровода.
14.1.14. В верхних точках кольцевой разводки и иных местах, где может скапливаться
воздух, для выпуска воздуха могут быть использованы ручные краны или автоматические
воздухоотводчики.
Если трубопроводы имеют изгибы (обходы потолочных балок и т.д.), из которых вода не
может удаляться самостоятельно, то для этих участков могут быть (в случае необходимости)
предусмотрены отдельные устройства для выпуска воды (дренажные краны).
14.1.15. Для обеспечения выпуска воды из питающих трубопроводов они должны
прокладываться без перекосов и с уклоном в сторону насосных агрегатов.
14.1.16. Трубопроводы должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска
воды, равным не менее:
– 0,01 для труб с номинальным диаметром менее DN 50;
– 0,005 для труб с номинальным диаметром DN 50 и более.
14.1.17. Входные трубопроводы к пожарным насосам для исключения скапливания в них
воздуха должны иметь несоосные переходы, выполненные согласно рисунку 14.1.
Рисунок 14.1
Устройство несоосного перехода труб
- межосевое расстояние.
14.1.18. Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно
составлять не менее 2 см.
14.1.19. При совместной прокладке нескольких трубопроводов различного диаметра
расстояние между креплениями должно быть принято по наименьшему диаметру.
14.1.20. Крепление трубопроводов и оборудования при их монтаже следует осуществлять в
соответствии с требованиями СП 75.13330.
14.1.21. Соединения труб любого типа не должны располагаться на компенсаторах, на
изогнутых участках, в местах крепления на опорных конструкциях.
14.1.22. Для сбора воды при проверке работоспособности ВПВ либо при использовании его
для тушения пожара при необходимости должны быть предусмотрены соответствующие
дренажные трубопроводы; слив воды может осуществляться в существующую канализацию.
14.1.23. Сварные стыки трубопроводов не должны располагаться на опорах трубопроводов;
сварной стык следует располагать не ближе 500 мм от края опоры; соединения труб должны
располагаться на расстоянии не менее 200 мм от мест опор или крепления.
14.1.24. Для изменения направления трубопроводов должны применяться
стандартизированные или нормализованные соединения труб.
14.1.25. Проходки трубопроводов через ограждающие конструкции должны иметь
уплотнение из негорючих материалов в следующих случаях:
– проход из одного взрыво- или пожароопасного помещения в другое;
– проход из взрыво- или пожароопасного помещения во не взрыво- или не пожароопасное;
– когда по условиям эксплуатации смежные помещения не должны сообщаться друг с
другом.
Контакт трубы с железобетонными конструкциями не допускается.
14.1.26. Устройство проходки труб в пересекаемых ими строительных конструкциях должно
соответствовать требованиям СП 2.13130 и СП 75.13330 и выполнено из материалов,
обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций.
14.1.27. В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания
расстояние между опорными точками должно составлять не более 6 м без дополнительных
креплений.
14.1.28. Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 75.13330 из
негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждающих
конструкций.
14.1.29. Трубопроводы должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим
методом в соответствии с требованиями СП 75.13330.
14.1.30. Допускается присоединять пожарные краны к питающим и распределительным
трубопроводам водозаполненных спринклерных АУП и АУП-ТРВ, а также к подводящим
трубопроводам воздушных спринклерных АУП и АУП-ТРВ. Диаметр распределительных,
питающих и подводящих трубопроводов АУП и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются
трубопроводы с пожарными кранами, должен быть не менее DN 65.
14.1.31. Гидравлическое сопротивление неметаллических трубопроводов должно
приниматься по технической документации предприятия-изготовителя, при этом необходимо
учитывать, что номинальный диаметр пластмассовых труб указывается по наружному диаметру.
14.2. Особенности проектирования металлических трубопроводов
14.2.1. При проектировании трубопроводной сети, как правило, должны использоваться
стальные трубы по ГОСТ 10704 – со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262,
ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 – со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также
трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737. Трубопроводы пенных ВПВ следует
проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Допускается применение других
видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических
параметров металлических труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704.
14.2.2. Для трубопроводов в насосных станциях, а также для всасывающих трубопроводов за
пределами насосных станций должны, как правило, использоваться стальные трубы на сварке и с
применением фланцевых соединений между трубами и гидравлической арматурой.
14.2.3. В помещениях категорий А и Б для соединения трубопроводов, а также в местах
присоединения трубопроводов к гидравлической арматуре следует применять только разъемные
соединения (резьбовые, фланцевые).
14.2.4. Трубопроводные разъемные муфты могут применяться для труб диаметром не более
DN 200 включительно.
14.2.5. Монтаж стальных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с
требованиями СП 75.13330.
14.2.6. Металлические трубопроводы не должны прокладываться вблизи сильных
электрических полей.
14.2.7. Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов должно
соответствовать указанному в таблице 14.1.
Таблица 14.1
Расстояние между опорами
Наружный
диаметр
трубопровода,
мм
76;
89; 219;
18 25 32 40 45 57 108; 140 152; 273;
114; 159 325
133
Расстояние
между
опорами, м, не
менее
2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9
14.2.8. Скрытая прокладка стальных трубопроводов без доступа к стыковым соединениям не
допускается.
14.3. Особенности проектирования неметаллических трубопроводов
14.3.1. В дополнение к требованиям настоящего раздела проектирование неметаллических
трубопроводов и гибких металлических подводок (неметаллических трубопроводов), а также
используемых для них прокладок, уплотняющих и герметизирующих материалов должно
осуществляться по нормативным документам по пожарной безопасности и при наличии
сертификата соответствия на пожаростойкость неметаллических труб применительно к группе
однородных объектов либо к группе объектов с однородной пожарной нагрузкой.
14.3.2. Прокладка питающих неметаллических трубопроводов должна предусматриваться
преимущественно скрытой: замоноличенной, в штробах, шахтах, коробах и каналах; допускаются
другие способы защиты от воздействия высокотемпературных продуктов, образующихся при
пожаре.
14.3.3. Огнестойкость коробов, каналов или штробов должна быть не ниже EI 30.
14.3.4. Трубопроводы запрещается использовать в местах, где они могут быть подвергнуты
опасному воздействию ультрафиолетового излучения, прямых солнечных лучей, а также
механическому или химическому воздействию.
14.3.5. Трубопроводы следует прокладывать на опорах, подвесках, кронштейнах или
хомутах, рекомендуемых разработчиком или изготовителем труб.
14.3.6. Крепление неметаллических трубопроводов и расстояние между опорами при
горизонтальной или вертикальной их прокладке должно соответствовать требованиям,
изложенным в технической документации на конкретный вид труб.
14.3.7. Трубопроводы из неметаллических труб допускается прокладывать на опорах
совместно с другими трубопроводами, имеющими на поверхности труб температуру, не
превышающую допустимую температуру эксплуатации неметаллической трубы.
14.3.8. Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными
трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее 50 мм.
14.3.9. При совместной прокладке нескольких неметаллических трубопроводов различного
диаметра расстояние между креплениями должно быть принято по наименьшему диаметру.
14.3.10. При прокладке неметаллических трубопроводов вблизи труб отопления или горячего
водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее
0,1 м.
14.3.11. При необходимости прокладки неметаллических трубопроводов с другими
трубопроводами, имеющими на поверхности температуру выше допустимой температуры
неметаллической трубы, следует предусматривать защитные тепловые экраны, тепловую
изоляцию или увеличение расстояний между трубопроводами.
14.3.12. Компенсация деформаций (удлинений) трубопроводов при изменении температуры
окружающей среды должна обеспечиваться благодаря правильному сочетанию подвижных и
неподвижных опор, подвесок, кронштейнов или хомутов, наличию температурных компенсаторов,
предусмотренных в СП 40-102, или иными техническими решениями, предлагаемыми
разработчиком или изготовителем данного вида труб.
14.4. Окраска трубопроводов
14.4.1. На металлические трубопроводы, проложенные открытым способом, после
проведения испытаний на прочность и герметичность должна быть нанесена защитная и
опознавательная окраска.
14.4.2. Опознавательная окраска или цифровое обозначение металлических трубопроводов
должны соответствовать ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ 14202.
14.4.3. Цвет неметаллических трубопроводов должен быть сигнально зеленым (от
темно-зеленого до серо-зеленого цвета).
14.4.4. Форма, размер и цвет маркировочных щитков или стрелок, направления потока
огнетушащего веществ, транспортируемого по трубопроводам, обозначение вида вещества, высота
маркировочных надписей на трубопроводах по ГОСТ 14202. На кольцевой разводке стрелки
направления потока огнетушащего веществ не проставляют. Цвет маркировочных щитков и
стрелок, указывающих направление движения огнетушащего вещества, должен быть красным.
14.4.5. Оцинкованные снаружи трубопроводы и трубопроводы, выполненные из
нержавеющих материалов, допускается не окрашивать (опознавательная окраска должна
сохраняться только в месте соединения труб с техническими средствами).
14.4.6. Сигнальная окраска на участках соединения металлических трубопроводов с
запорными и регулирующими устройствами, агрегатами или оборудованием – красный цвет по
ГОСТ 14202. Длина окрашиваемого участка трубопровода (вместе с фланцем при его наличии)
должна быть в пределах от 50 до 200 мм.
Примечание. По требованию заказчика допускается изменение окраски трубопроводов не
складских и не производственных помещений.
14.4.7. В помещениях с агрессивной средой металлические трубопроводы должны быть
окрашены защитной соответствующей краской. Защитная окраска должна быть нанесена на все
наружные поверхности трубопроводов, кроме резьбы и уплотнительных поверхностей фланцевых
соединений.
14.4.8. Если трубопроводы защищены теплоизоляцией или недоступны для осмотра, то они
должны подвергаться только защитной окраске, которая может быть выполнена любым цветом.
14.4.9. Высота маркировочных надписей на трубопроводах (согласно гидравлической схеме)
должны соответствовать требованиям ГОСТ 14202.


[26.11.2020 15:15:02]
 14. Требования к трубопроводам

А можешь ссылку в инете не могу скачать в полном виде сп 10 13130.2020?


[26.11.2020 15:33:13]
 https://takir.ru/wp-content/uploads/...


[26.11.2020 15:47:55]
 14.2. Особенности проектирования металлических трубопроводов
14.2.1. При проектировании трубопроводной сети, как правило, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 – со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 – со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737. Трубопроводы пенных ВПВ следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Допускается применение других видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических параметров металлических труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704.

Так я правильно понимаю, что можно использовать фланцевые соединения трубопроводов ВПВ без разработки методики огневых испытаний и технических условий???


[01.12.2020 19:56:25]
 Так я правильно понимаю, что можно использовать фланцевые соединения трубопроводов ВПВ без разработки методики огневых испытаний и технических условий???


Уважаемы специалисты пожарных дел, кто то сможет мне ответить на мой вопрос, не уж то не кто не может высказать своего инженерного-правового мышления по данному вопросу?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: способы соединения трубопроводов ВПВ внутри общественных зданий и сооружений      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах