[17.11.2020 16:44:45]
 Добрый день.

Уважаемые форумчане, есть кладовая сухихи продуктов детского сада свободным объёмом 15 куб.м. Допускается хранение муки в мешках по 25 кг. 2 шт. При расчёте категории получается категория Б даже при упаковке по 2 кг.
Что все небольшие кладовые с мукой в ДС и школах взрывоопасные?

Я в шоке.


[17.11.2020 16:51:43]
 5.1.2. Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.
Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется;
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
- для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3);
- для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов.
(п. 5.1.2 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)


[17.11.2020 16:52:47]
 Тут два момента.
1. Надо считать согласно примера пособия к СП12.13130.2009 на разрыв тары с мукой с образованием конуса.
2. Наука не стоит на месте. И коллеги из Белоруси продвинулись значительно дальше в изучении свойств муки


[17.11.2020 16:54:19]
 Да, согласен с ув. Асашай. Это введено с 20 августа 2020г.
Была кладовая менее 10 м2 недавно, не категорировал


[17.11.2020 16:57:11]
 Аналогичная ветка
https://www.proektant.org/index.php?...
Изменения в ТКП в Белоруси позволяет принимать Z=0,1


[17.11.2020 16:59:34]
 Из МПБ:
По СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается.
Одной из практических задач расчета категорий на стадии разработки технологического процесса является определение максимально допустимого количества участвующих веществ, при воспламенении которых расчетное избыточное давление взрыва в помещении не превышает значение 5кПа и помещение не переходит во взрывопожаро-опасную категорию. Для помещения обработки муки в разделе проекта «///-ТХ» предлагается прописать обеспечение регулярной уборки отложений мучной пыли; обоснованно выбрать мукопросеиватель исходя из необходимой и достаточной производительности, что позволит ограничить разовую массу обрабатываемой муки; запроектировать эффективное вентиляционное оборудование на основании расчета.


[17.11.2020 17:09:55]
 Получается определять категорию произв.помещений до 10 м.кв.в адм. зданиях не требуется...новость однако.

Спасибо.


[17.11.2020 17:12:38]
 И таблички с категорией всех помещений до 10 кв. м. надо снять. Боязно однако, что инспектор скажет.

Что и противопожарные двери ставить не надо??? если до 10 кв.м. однако


[17.11.2020 17:17:00]
 Как бы не пролететь, а то скоро проверка и почти уже заказали противопожарную дверь устанавливать на эту кладовую площадью 6 кв.м. в садике



[17.11.2020 17:45:03]
 вот незадача, если Б, то комплектом идет ЛСК, т-ш, 22-класс (?) и так, еще кое что по мелочи.


[17.11.2020 18:14:58]
 В садике кладовые все менее 10 кв.м., получается и противопожарные двери не надо и категорию снять, что бы инспектора не смущать.

Но в новом ППР в РФ п. 12 про это ничего не сказано, а ПП Правительства выше СП4 добровольного применения, поэтому всё таки надо категорировать.


[17.11.2020 19:20:41]
 Категорировать не надо, противопожарные двери - по желанию, таблички убрать. Категория Б в общественных зданиях не допускается


[18.11.2020 17:00:03]
 Асашай ® Категория Б в общественных зданиях не допускается...

Укажу в расчётах, что мешки с мукой при транспортировке на высоту более 0,5м. не поднимаются(получается 3кПа), т.к. несут 2 женщины(повар и подсобный рабочий), и источник зажигания отсутствует.

Двери всё таки установим.


[18.11.2020 17:07:49]
 трое пожарников ...вот незадача, если Б, то комплектом идет ЛСК, т-ш, 22-класс (?) и так, еще кое что по мелочи...

А разве помещения с мукой даже если В1-4, класс зона не будет 22.

22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режи-ме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.


[18.11.2020 17:09:26]
 трое пожарников

образуются же взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр...
или я что то не так понимаю...???


[18.11.2020 18:02:17]
 образуются же
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория кладовой детского сада с мукой Б      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.