Расстояние от трансформаторной подстанции до общественного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.11.2020 14:38:13]
 Добрый день. Помогите найти в СП 4.13130.2020 требования к противопожарным разрывам между трансформаторной подстанцией (наружная установка) и общественным зданием. Ищу уже пол часа, никак найти не могу.


[17.11.2020 15:07:41]
 п. 4.3; п. 5.1.5; п. 5.2.8; п. 5.4.6; п. 6.9.15; Таблица 40; Таблица 41; п. 6.11.20, Таблица 44; п. А1.1. приложения А - всё, где встречается словосочетание "трансформаторная подстанция".


[18.11.2020 2:40:48]
 из 4.3
Расстояния между зданиями, сооружениями производственного и складского назначения (в том числе размещаемыми вне производственных территорий) должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6.

хотя тут же есть таблица 1 с минимальными расстояниями при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий и производственными и складскими зданиями.

по ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68( это пункт для открыто устанавливаемого оборудования с маслом)
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

по СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от трансформаторной подстанции до общественного здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.