Вопрос про устройству аварийных выходов на балкон ДО 15м и ВЫШЕ 15м

[Документация]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.10.2020 16:58:45]
 Вопрос про устройству аварийных выходов на балкон ДО 15м и ВЫШЕ 15м.

Можете подсказать пункт в СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2020

Есть мнение, что в жилых многоквартирных домах до 15м можно не устраивать аварийные выходы с простенком 1,2м/1,6м, а в той же секции уже выше 15м нужно выполнять такие простенки.
Есть у кого-нибудь подобное разъяснение?
Звучит конечно спорно, но есть такое мнение.


[23.10.2020 17:49:25]
 Red_line23, так оно всегда было. Еще в староглиняные времена аварийные выходы в жилье устраивали с 15 м и выше, однако в последнее время этот вопрос заиграли:
https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id27...


[23.10.2020 18:19:53]
 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

6.1 Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа

6.1.1 Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м. При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4.


[24.10.2020 22:18:02]
 Comfire ® о требовании знаю. Вопрос в другом. Есть дом 9 этажей. На балконах и лоджиях до 15м можно не устраивать аварийные выходы 1,2м? А выше 15м в этой же секции уже требуется устраивать, есть такое мнение пожарных.
Мое мнение требуется устраивать на каждом этаже если здание выше 15м на примере лоджии и балконов


[25.10.2020 6:30:46]
 Red_line23, Вы перегибаете с требованиями. А пожарные правы. Это требование только для квартир, расположенных выше 15 метров. Если квартира расположена ниже, то в этом случае на балконах и лоджиях до 15 метров можно не устраивать аварийные выходы.
И не обязательно в качестве авар.выходов использовать простенки. Можно верт.лестницы или переход в смежную секцию.


[25.10.2020 7:06:54]
 однажды Пермская КГЭ выкатила мне замечание:
Не обосновано принятое проектное решение (шифр ...-ПБ1 лист ...), предусматривающее устройство аварийных выходов из квартир жилых зданий начиная со второго этажа. В соответствии с требованиями 5.4.2 СП 1.13130.2009, аварийные выходы должны предусматриваться для квартир, расположенных на высоте более 15м.
Мой ответ:
Жилые здания, заказчиком которых выступает ООО «...», традиционно являются объектами защиты повышенной безопасности и комфорта. Нам важна безопасность каждого жильца, не зависимо от высоты расположения его квартиры.
Если безрассудно следовать исполнению ущербного нормативного требования по п. 5.4.2 СП 1.13130.2009, то безопасность жильцов квартир, расположенных на этажах ниже 6-го, оказывается ущемленной.
Сообщаем, что длина ручной выдвижной (трехколенной) пожарной лестницы в выдвинутом положении =10,7м не позволяет осуществлять спасение людей из окон 4-го и 5-го этажей здания.
Предлагаем использовать наши проектные решения для распространения положительного опыта при последующих экспертизах ПД зданий Ф1.3.


[26.10.2020 8:02:14]
 Red_line23, не забывайте о том, что аварийные выходы требуются только там, где площадь квартир более 500 м и с этаже нет второго эв. выхода. Такие случаи крайне редки.


[26.10.2020 8:30:28]
 
Цитата
Red_line23, не забывайте о том, что аварийные выходы требуются только там, где площадь квартир более 500 м и с этаже нет второго эв. выхода. Такие случаи крайне редки.
--Конец цитаты------

не так, аварийный выход требуется при высоте расположения этажа более 15 м и наличии одной лестничной клетки с секции


[26.10.2020 9:02:43]
 Асашай ®
Или я чего-то не понимаю...

В тексте пункта:
Два выхода, как правило с площадью 500 м. (т.е. обычно так и должно быть, но для тех, кто хочет не обычно дальше будет другой способ).
Соответственно если у нас нет возможности/желания делать второй выход с этажа, то мы обязаны в квартирах выше 15 м делать аварийные выходы. Это все относится к этажам с площадью 500 м.

Если разработчик требовал аварийные выходы во всех квартирах (независимо от общей площади) выше 15 м. тогда бы это требование было отдельным пунктом. Нельзя отбрасывать условия из первой части абзаца и оперировать только второй частью.


[26.10.2020 10:00:45]
 6.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при
общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 кв. м. При наличии одного
эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме
эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4.

Что здесь не так написано?
При наличии одного
эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме
эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4.


[26.10.2020 11:00:17]
 Асашай ®
Условия первого предложения не отменялись, поэтому не любая квартира выше 15 метров, а каждая на этаже площадью 15 м.


[26.10.2020 11:19:14]
 написано заумно, но смысл такой - в жилой секции площадью до 500 (550) кв. м требуется одна лестничная клетка, при этом в квартирах на высоте более 15 м требуется еще и аварийный выход.

Если площадь квартир на этаже секции более 500 (550) кв. м, то требуется уже 2 лестничных клетки, аварийный выход не требуется.

Можно сделать 2 лестничных клетки на этаже секции с площадью квартир не более 500 кв. м, при этом не предусматривать аварийный выход


[26.10.2020 14:24:21]
 Red_line23, а в последние время, что не вижу на балконах аварийных выходов, даже в 25 этажных домах,
а во вторых я против балконных аварийных выходов - та как через них могу грабители проникнуть.

Как обычно бывает, по наводке, потом снимают квартиру под или квартирой которую будут грабить. А жильцы, естественно летом оставляют балконную дверь открытой, чтоб был свежий воздух и она открыта 24 часа/сутки.


[27.10.2020 5:04:55]
 Асашай ®
В одном с Вами соглашусь, написано заумно, но...
Я понимая смысл пункта так:
Две лестницы требуются тогда, когда площадь квартир больше 500 квадратов. Если не получается сделать вторую лестницу, нужно делать аварийные выходы из квартир.
Про то, что бы делать выходы везде(независимо от площади) речи не идет.


[27.10.2020 8:22:53]
 Не могу согласиться с такой трактовкой
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 