класс пожарной опасности К0 (15) в зданиях Ф1.1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.10.2020 14:52:45]
 Уважаемые коллеги, прошу поделиться мнением. В соответствии с требованиями п. 6.7.11 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий дошкольных образовательных учреждений, детских оздоровительных учреждений и лечебных корпусов со стационаром (класс Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (класс Ф3.4) и клубов (класс Ф2.1) в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1-С3, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности не ниже К0 (15).). В случае, если в здании детского сада имеется деревянное потолочное перекрытие, возможно ли привести к классу пожарной опасности К0 путем оштукатуривания? Поделитесь опытом в данном вопросе, заранее спасибо.


[07.10.2020 15:08:52]
 См. СП 2.13130.2020. СП 2.13130.2012 уже отменен.
ГРИН

[08.10.2020 11:30:25]
 А как же здания, запроектированные и построенные в период действия СП 2.13130.2012?
Посмотрите п.10.5 ГОСТ 30403-2012, вариант с оштукатуриванием деревянного перекрытия без проведения испытания невоможен, т.е. нельзя присвоить после оштукатуривания деревянного перекрытия без испытаний класс его (перекрытия) конструктивной пожарной опасности К0.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: класс пожарной опасности К0 (15) в зданиях Ф1.1      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.