Лестница 2 типа в Ф4.1

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[29.09.2020 16:01:03]
 В трех этажной школе в холле установлена открытая лестница 2 типа идущая до третьего этажа.На каждом этаже противопожарные двери с лева и права ведущии в коридоры.Нужно ли в данном случае предусмотреть пожаротушение во всем здании по 8.1.16 СП 1 или достаточно в отсеке холла и лестницы установить АУПТ?


[30.09.2020 7:22:36]
 автоматическое пожаротушение вообще не нужно


[30.09.2020 8:28:43]
 Ув.Асашай а как обосновать нормативно?Инспектор отсылает к п. 8.1.16 СП 1


[30.09.2020 9:15:40]
 а с каких это пор инспектор заменил собой экспертизу проектной документации? Что конкретно заинтересовало инспектора в п. 8.1.16? Я так понял, что ваша лестница 2-го типа выгорожена противопожарными перегородками 1-го типа. Верно?

8.1.16. В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной
опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии
эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в котором
расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений
противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками
помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, хотя бы в одном из следующих случаев:
при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;
в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 кв. м.


[30.09.2020 12:29:51]
 Если на втором этаже находится актовый зал и выход с него идет сразу на лестницу 2 типа,отделенную от коридоров перегородкой 1 типа?
На первом этаже тоже необходимо выделить в холе лестницу 2 типа перегородками 1 типа?


[30.09.2020 13:17:37]
 Выход на лестницу 2-го типа, соединяющую более 2 этажей, не является эвакуационным (ч. 14 ст. 89 ФЗ-123).
Лестницу 2-го типа необходимо выделять противопожарными перегородками 1-го типа на всех этажах


[01.10.2020 8:29:46]
 Получается если эту лестницу 2-го типа выделить противопожарными перегородками 1 типа на первом этаже и одну сторону опереть на несущую конструкцию(стену)здания,то можно будет ее класифицировать как лестницу 1-го типа,так как второй и третий этаж имеют лестничную клетку?


[01.10.2020 8:38:57]
 можно ли считать с первого на второй этаж(до лестничной клетки 2го этажа) лестница 2-го типа,а со второго этажа до третьего лестница уже 1 типа так как примыкает к несущей стене здания?


[01.10.2020 11:00:41]
 либо лестница 2-го типа, либо лестничная клетка. Третьего не дано


[01.10.2020 11:22:56]
 т.е. если на первом этаже отделить лестницу от других помещений противопожарной перегородкой 1го типа мы получим лестничную клетку,и соответственно по всем трем этажам будет уже лестница 1го типа?


[01.10.2020 13:41:49]
 Для начала надо понять разницу между лестницей и лестничной клеткой, потом определиться с их типами, вы путаете их.
У лестничных клеток стены, а не перегородки, и возводятся они на всю высоту здания.


[01.10.2020 14:32:12]
 Для начала то понимаю,эта лестница идёт примыкает к несущим стенам здания ,но один марш вдоль остекленной поверхности (витражные окна).Так вот если отделить противопожарной перегородкой 1 типа от других помещений в холле первого этажа,получится лестница 1 го типа?







[01.10.2020 14:35:28]
 Лестничные клетки Л1 и Н2