 последняя В обсужденнии 1 реплик
Katerina ®

[29.03.2006 12:23:09]
 
Поделитесь, пожалуйста опытом, если Вам приходилось реализовывать на практике 4-й тип оповещения!

Выполняю проект пожарки и оповещения в торговом комплексе с самообслуживанием (т.е. большой зал с большим количеством людей и выходом через ряд касс + складская зона + какие-то административные помещения + гараж).

По НПБ 104-03 обязательно
- обратная связь зон оповещения с помещением пожарного поста с диспетчерской

и рекомендуется
- возможность реализации нескольких вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения

По приложению к СНИП 2.08.02-89 "проектирование систем оповещения" прописано, что необходимо предусмотреть для 4-го типа как минимум 2 варианта эвакуации из каждой зоны (в зависимости от места пожара) и запуск СОУЭ не в автоматическом режиме, а по схеме:
- диспетчер получил сигнал от АПС
- проверил достоверность
- связался с ответственным лицом, доложил о месте возгарания, количестве людей в опасной зоне и т.п.
- получил добро на запуск
- запустил систему оповещения

Вопрос первый: как реализовывается связь зон с диспетчером? это делается в проекте СОУЭ или дается задание для какого-то другого раздела?

И ещё: как на практике поступить с разными схемами эвакуации? делать две или обойтись одной? лучше запускать СОУЭ от АПС или предусматривать всю эту мороку с диспетчером?

Заранее благодарна за отклики, советы и Ваш опыт!
Dmitri

[29.03.2006 14:17:27]
 Реализовать связь зон с диспетчером проще всего используя местную АТС. Иногда используют домофоны.
Алгоритм запуска СОУЭ:
1. Автоматический режим:
На АПС программируется задержка на запуск СОУЭ. Если не поступает сигнал сброса (блокировки) от ответственного лица (диспетчера), то по истечении времени задержки СОУЭ запустится автоматически.
2. Полуавтоматический режим:
- диспетчер получил сигнал от АПС
- проверил достоверность
- связался с ответственным лицом, доложил о месте возгарания, количестве людей в опасной зоне и т.п.
- получил добро на запуск
- запустил систему оповещения.
3. Ручной режим:
Используя микрофон можно корректировать сообщения о принимаемых мерах и путях эвакуации в отдельных зонах, с сохранением функций автоматики в других зонах.
В качестве оборудования для реализации данных возможностей рекомендую Omega/Wheelock (см. www.wheelock.ru)

Katerina ®

[30.03.2006 14:35:19]
 
Пасибо!

"используя местную АТС" - это задание телефонистам на установку розеток?

А в каких-либо документах нормируется место установки телефона?



[30.03.2006 14:42:00]
 Катерина, истользование местной АТС не подразумевает ее обязательную и немедленную установку........ Можете поставть в каждую зону и по Микрофону, если у вас это пропустит заказчик.......
ЕВ

[30.03.2006 15:09:51]
 Катерина, а с какого бока приехал 4 тип?
Спасибо
Katerina ®

[30.03.2006 16:32:11]
 
4 тип приехал с ТУ

703

[14.04.2006 17:12:38]
 Есть неплохая аппаратура "Трамбон" (http://files.cctvonyx.ru/). У меня на ней получилось весьма прилично. Можно заглянуть на www.dolevandrey.narod.ru.
  Ответ пойдет СЮДА