Эвакуационный выход

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
full

[10.09.2020 9:01:18]
 Помогите разобраться! Из помещения был выход в коридор, а из коридора в лестничную клетку! Чтобы уйти от дымоудаления коридор разделили перегородкой EI45 c п/п дверью на две части. Будет ли выход из помещения считаться эвакуационным в соответствии со ст. 89 ФЗ 123?!


[10.09.2020 10:10:52]
 СП 7.13130.2013 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 № 119,
Изменения № 2, утв. Приказом МЧС России от 12.03.2020 № 152)


п. 7.2

Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять
перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м.


[10.09.2020 13:11:20]
 на объекте проведен расчет рисков и СП стали добровольного исполнения! Вопрос в эвакуации из помещения соблюдается ли ФЗ 123?!


[10.09.2020 13:42:12]
 Из нового СП-1 (2020г)
4.2.1. При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:

разделение коридора противопожарными перегородками с дверями при
обеспечении расстояний от дверей помещений до эвакуационных выходов из коридора в соответствии с требованиями настоящего свода правил и обеспечении необходимых параметров систем противопожарной защиты.


[11.09.2020 10:05:09]
 Асашай ®, "на объекте проведен расчет рисков и СП стали добровольного исполнения!" - понятно?!


[12.09.2020 13:11:58]
 Вопрос к задающему вопрос - а почему Вы решили, что деля коридор на части менее 15 м противопожарными перегородками Вы уходите от дымоудаления??? Если брать требования норм - то нет, так как это один коридор, разделенный перегородкой, при этом Вам придется делать дымоудаление из каждой его части при разделении его противопожарными перегородками.
Ответ на Ваш вопрос - да считается, так как коридор, разделенный на части перегородками все равно считается одним коридором, только ширина проемов в перегородках должна быть не менее требуемой ширины для пути эвакуации (коридора).
И если вы посчитали на объекте пожарные риски, в которых приняли коэффициент соответствующий отсутствию СПДЗ, то зачем париться с этой перегородкой??? Уберите ее, если у Вас расчет без СПДЗ и этой перегородки сойдется.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуационный выход      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.