УКЛО количество оповещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.09.2020 12:58:06]
 Доброго дня специалистам . Вопрос такого плана есть ППК Spider необходимо от него задействовать систему СУОЭ2(80 звуковых оповещателей и 10 световых ). Хочу провернуть это с помощью УКЛО -Т. Подскажите пожалуйста сколько оповещателей можно повесить на один УКЛО. В документации написано 10 оповещателей, Максимальный ток нагрузки 10А.


[03.09.2020 12:58:54]
 извините, ток нагрузки 3 А


[03.09.2020 13:26:12]
 Значит, не больше 10 штук. А в чём вопрос-то?


[03.09.2020 13:35:34]
 Спасибо за ответ, нашел сам) Оказывается внимательнее надо документацию читать)
Максимальное количество радиально расходящихся цепей линии оповещения с контрольным резистором в конце - n ≤10.
Максимальное количество оповещателей m ≥ n (определяется по суммарному току потребления <3А)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: УКЛО количество оповещателей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.