[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[03.09.2020 7:21:35]
 Здравствуйте. Ситуация следующего характера. Во время проверок, инспектора пожарной охраны, сказали что охранная сигнализация и пожарная сигнализация должны быть на разных приемо-контрольных приборах. С тех пор мы разделяем ОС и ПС на разные ПКП но недавно встал вопрос как это обосновать заказчику. Подскажите пожалуйста на что именно можно опираться и где можно посмотреть в каких разделах нпб и пб о данном предписании.


[03.09.2020 8:32:12]
 kostennikov®

Ну про НПБ это Вы из далёкого прошлого вспомнили :)
Смотрите Свод правил СП5.13130 п.13.2.2
"... В адресные линии приемно-контрольных приборов могут включаться адресные охранные извещатели или безадресные охранные извещатели через адресные устройства, при условии обеспечения необходимых алгоритмов работы пожарных и охранных систем."
То есть к одному прибору подключать извещатели и ОС и ПС - можно. В неадресных - на разные шлейфы, в адресных - даже и на один общий кабель.


[03.09.2020 11:05:40]
 ***Во время проверок, инспектора пожарной охраны, сказали что охранная сигнализация и пожарная сигнализация должны быть на разных приемо-контрольных приборах.

Пока это "художественная самодеятельность"инспектора.Пока делаем ОПС, где целесообразно, в основном на мелких объектах. Ни один документ ее не запрещает. Если примут изменения в СП, тогда будем руководствоваться.


[03.09.2020 13:55:30]
 Изменения в СП уже приняты. Осталось дождаться публикации и вступления в силу. Ждать осталось немного, всего через полгода вступит в силу новый СП.
Ну а пока, если только охранная сигнализация, то ее можно совмещать с пожарной, а вот СКУД нельзя.


[03.09.2020 17:00:42]
 ***А вот СКУД нельзя.
Да его вроде и раньше не совмещали. ИСО тоже нельзя будет делать?


[03.09.2020 19:29:59]
 >>ИСО тоже нельзя будет делать?<<

Смотря что под этим подразумевается. Если "ИСО Орион", куда можно впихнуть все от пожарки, охранки, СКУДа, контроля протечек и автоматизации отопления и кондиционирования на одном приборе, то нельзя. А вот подключить пожарный прибор к "верхнему уровню", будь то контроллер автоматизации или ПО никто не запрещал и не будет запрещать.
Но выскажу свое частное мнение, что все эти ИСО, КСО и прочее "все в одном" - мертворожденная тема. Большинство нормальных производителей от этого отказываются, оставляя возможность интеграции через API/OPC между разными продуктами. Швейцарские ножи никому не нужны, людям же в основном нужен работающий профессиональный инструмент.


[03.09.2020 20:23:37]
 ***Если "ИСО Орион"
А почему собственно говоря нельзя тот-же Орион? Например стоят три ПКП один-ПС, другой-ОС, третий -СКУД.
Все они могут работать автономно, но подключены к ИСО "Орион", почему так нельзя будет делать?


[03.09.2020 23:18:50]
 >>но подключены к ИСО "Орион"<<
Наверное, Вы имели в виду АРМ Орион Про. ИСО Орион - это немного другое, может быть и без АРМ.
Как и сказал в предыдущем посте - ограничения на "верхний уровень" пока не вводятся


[04.09.2020 14:40:19]
 Правильно понимаю, что п.5.21 "СПА не должна выполнять функции не связанные с противопожарной защитой..." нового СП "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты, утвержденного приказом МЧС России от 31.07.2020 г. запрещает совмещать охранную и пожарную сигнализацию?


[04.09.2020 14:41:30]
 Дополню:приказом МЧС России от 31.07.2020 г. № 582


[04.09.2020 15:10:59]
 Да, после 01.03.2021 нельзя будет проектировать ОПС. Сейчас еще можно.


[04.09.2020 15:18:44]
 >Да, после 01.03.2021 нельзя будет проектировать ОПС.

А расскажите, что такое "функции, не связанные с противопожарной защитой". Очень интересно.


[04.09.2020 16:16:01]
 Полностью пункт 5.21 "СПА не должна выполнять функции не связанные с противопожарной защитой, за исключением следующих функций, использующих общие исполнительный устройства:
трансляция музыкальных программ, рекламных и информационных объявлений, иных сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями;
управлением водоснабжением объекта;
управление естественным проветриванием здания;
управлением общеобменой вентиляцией.
Требование не распространяется на объек не подлежащие оснащение СПА в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и иными документами, регламентирующими оснащение объектов СПА."
Видимо все остальное, что не перечислено в этом пункте не допускается.


[04.09.2020 16:21:03]
 В соседней ветки выложена ссылка на СП https://yadi.sk/i/yaAAAUPRUKvuug
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Разделение ОС и ПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.