 уважаемые форумчане, эксперты.
Прошу вашего экспертного мнения об ограничениях на установку противопожарных люков. Можно ли на чердачные помещения (чердаки) ставить двупольные противопожарные люки? Есть ли ограничения по конструкции люка, его габаритам или весу створки (створок)? Чем это обусловлено?

Дело в том, что в п8.4. СНиП 21-01-97 сказано люки, что мол размеры не менее 0,6х0,8 м.
Но вот может люк быть двупольным или нет?
Если люк будет больше 0,6х0,8 м. можно ли его сделать двупольным на чердак?




[02.09.2020 7:13:43]
 Мне кажется, что можно ставить любой сертифицированный люк размерами не менее 0,6х0,8м.
ogpn8 ®

[02.09.2020 8:01:40]
 Приветствую.Вопрос оказался неочевидным.
Читаем современную нормативную базу.
СП4.13130.2013, п. 7.7: "7.7 В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам."
Установлены требования к размерам и пределу огнестойкости противопожарных люков.
Требования к конструкции люка в СП4 не регламентированы.
Применяемый при сертификационных испытаниях ГОСТ Р 53307-2009 устанавливает требования к огнестойкости и не регламентирует конструктивное исполнение и массу люков.
Также обращаем внимание, что указанные выше требования к люкам находятся в разделе "Обеспечение деятельности пожарных подразделений". Следовательно, люк на чердак по смыслу нормы предназначен для использования работниками пожарных подразделений, имеющих необходимое оборудование и подготовку. При данных условиях важны не размеры полотна люка или их количество, а размеры открываемого проема в свету, что и нормируется в СП4. Также существенно усилие открывания крышки люка, но СП4 и ГОСТ Р 53307 это не нормирует.Соответственно, при сертификации противопожарных люков масса крышки люка и усилие открывания не проверяется.
Пункт 13 ст.88 закона № 123-ФЗ устанавливает требования о том, чтобы люки должны обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости. Требования к массе конструкции не установлены.
Статья 90 закона № 123-ФЗ в части обеспечения деятельности пожарных подразделений устанавливает, в частности, требование об обеспечении в зданиях и сооружениях средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Требований к конструкции этих средств и, в частности, к массе люков, также не установлено.
Как вариант обоснования выбора исполнения и массы крышки люка. Существует предельно допустимая норма разового подъема тяжестей для мужчин – не более 50 кг по п. 32 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда от 17.09.2014 № 642н). Понятно, что это не требования пожарной безопасности. Но при использовании указанного норматива предельное усилие открытия крышки люка работником пожарного подразделения получается до 490 Н.


[02.09.2020 8:42:23]
 Написано "противопожарные люки".

Есть в приложении к ТР ЕАЭС 043/2017 "противопожарные люки"? Есть.

Выбираете любой противопожарный люк с соответствующими размерами, находящийся в обращении на территории России или ЕАЭС и используете.


[03.09.2020 1:57:15]
 Доброго всем времени суток!!

ОГРОМНОЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваши комментарии!!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 