Противопожарный резервуар АЗС Какого объема нужен противопожарный резервуар?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
hendru ®

[26.08.2020 14:36:42]
 Здравствуйте!

Обычная заправка на окраине села (входит в границы села). Резервуары подземные АИ95, 92, диз.топл. по 25 м.куб каждый. Газа нет. Операторная 200 м.куб. Есть площадка АЦ. Пожарные гидранты отсутствуют. Вода привозная.



Вопрос! Какого объема нужен противопожарный резервуар.



Я начал разбираться и запутался.

- Пошел я в гости к СП 8.13130.2009 и мне там рассказали, что для здания операторской 200 м.куб II степень огнестойкости, нужно для 1 пожара 10 л/с (табл 3). Продолжительность тушения пожара 3 часа. Я прикинул что мне нужна бочка объемом 10л/с*60(в мин)*60(в часы) = 36 000 л/час = 36 м.куб/час * 3 часа = 108 м.куб/час. Неужели такие огромные бочки нужны для обычной заправки.

- Потом я увидел что в СП 8.13130.2009 в области применения п.1.2. "Требования настоящего документа не распространяются на АЗС"

- Потом я зашел в гости к СП 156.13130.2014., где узнал п.6.37 "Расход воды на пожаротушение зданий АЗС определяется в соответствии с другими нормативными документами по пожарной безопасности". И это загадочное слово "другие нормативные документы" ввело меня в ступор. Посидел почесал голову и решил, что расход воды на пожаротушение зданий надо брать с СП 8.

- Так же я узнал из СП 156 что нужно охлаждать автоцистерну(АЦ), расход воды 15 л/с, время охлаждения 60мин. 15л/с*60(1 мин)*60(60 мин) = 54 000 л/час = 54 м.куб/час



Расход воды на наружное пожаротушение указанных АЗС определяется расчетом как суммарный расход воды, включающий в себя максимальное из значений расхода воды на пожаротушение зданий и общий расход воды на охлаждение надземных (наземных) резервуаров (сосудов), в том числе, АЦ.



Итого противопожарный резервуар мне нужен 108+54=162 м.куб.

Правильно ли я выполнил расчет (с учетом предоставленных мною исходных данных)?


[26.08.2020 14:52:37]
 А если учесть воздушную прослойку то все 200 м.куб.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарный резервуар АЗС Какого объема нужен противопожарный резервуар?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.