Сокральный смысл ПУЭ: двери электрощитовых должны открываться наружу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.08.2020 19:10:36]
 День добрый!
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу. Как это понимать?, все трактуют по разному:
- дверь электрощитовой должна открываться по направлению выхода из электрощитовой;
- выход из электрощитовой должен выводить непосредственно на улицу.

Для справки:
По электрощитовым:
п. 7.1.29 ПУЭ: Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
п. 14.1 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа": ВРУ и ГРЩ должны соответствовать требованиям ГОСТ 32396, ГОСТ IEC 61439-1 и, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых), доступных только для обслуживающего персонала. Двери из этих помещений должны открываться наружу.

По распределительным устройствам (в помощь для понимания этого сакрального смысла):
п. 4.1.23 ПУЭ: Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. ... Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу...


[21.08.2020 23:31:51]
 ***Как это понимать?
Буквально, дверь должна открываться наружу, не внутрь помещения.

***выход из электрощитовой должен выводить непосредственно на улицу.
В большинстве зданий что я видел, нет выхода непосредственно на улицу из помещений электрощитовой.


[22.08.2020 0:05:38]
 Ув. Prakt!k, я не зря привел: Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений ... или наружу...

Авторы ПУЭ разделили "в сторону других помещений" или "наружу".
Если имеется бы они имели ввиду под словом "наружу", что дверь должна открываться не во внутрь помещения электрощитовой, то наверняка не указали бы "в сторону других помещений" или "наружу".
Чувствуется это тонкая грань?
Может у кого нибудь есть разъяснение от кого-нибудь?


[23.08.2020 18:30:25]
 ***Чувствуется это тонкая грань?
Ув. коллега, никакой "грани" здесь нет. ИЛИ означает необязательно наружу, можно наружу а можно и не наружу.


[23.08.2020 19:22:25]
 Ну, может быть, это требование связано с возможной угрозой взрыва в помещении? Тогда ударная волна легче выбьет дверь, а ограждающие конструкции останутся целыми


[23.08.2020 19:46:43]
 ***Ну, может быть, это требование связано с возможной угрозой взрыва в помещении?
Ну какой там в щитовой может быть взрыв? У нас в узле связи было 2 опасных помещения аккумуляторная и кабельная шахта. В обеих двери открывались вовнутрь.


[23.08.2020 19:47:14]
 >Ну, может быть, это требование связано с возможной угрозой взрыва в помещении? Тогда ударная волна легче выбьет дверь, а ограждающие конструкции останутся целыми

Всё наоборот: "за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока" при угрозе взрыва дверь должна открываться внутрь.

И злоупотреблять термином "ударная волна" не стоит. Чаще всего происходит обычное повышение давления без ударных волн.


[23.08.2020 19:48:24]
 >Ну какой там в щитовой может быть взрыв?

Взрыв высоковольных ячеек - это физический взрыв, а не химический.


[23.08.2020 20:22:52]
 [23.08.2020 19:48:24
Сразу видно, что пужарный вы, а не электрик.


[23.08.2020 20:41:58]
 >Сразу видно, что пужарный вы, а не электрик.

Я теплотехник, авиационный и ракетно - космический.


[23.08.2020 21:01:41]
 Шо за бульдогоносорог? Почему ракеты падают?)))


[24.08.2020 9:14:35]
 Эта норма, что двери в электрощитовой открываются наружу, написана в те времена,когда нормы писали Специалисты. Сегодня нормы написаны юристами и манагерами, поэтому они и отменяют законы физики. Скоро вода самотёком потечёт на 5-ый этаж. Так что не ищите кошку, там, где её нет.


[24.08.2020 11:16:28]
 Не понимаю возмущения. Во всех новых зданиях, в которых удалось побывать или увидеть проекты, вход в электрощитовые как правило осуществляется с улицы. Жилые дома, школы, дс, спортивные комплексы. исключений буквально раз и два (торговый центр с щитовой на подземном паркинге и больница, которая уже пару месяцев на экспертизе и кмк, вход с улицы они туда все же прорубят)


[24.08.2020 12:43:48]
 Ув. василек и Xen On, п. 7.1.29 ПУЭ, п. 14.1 СП 256.1325800.2016 какой по вашему вариант:
- дверь электрощитовой должна открываться по направлению выхода из электрощитовой;
- выход из электрощитовой должен выводить непосредственно на улицу.


[24.08.2020 18:32:05]
 Какая фиг разница? Дверь открывается НАРУЖУ! А выходит это дверь в коридор, или непосредственно на улице, не имеет значение. И не надо лохматить бабушку (совать пальцы в розетку).


[24.08.2020 20:12:53]
 ***Взрыв высоковольных ячеек - это физический взрыв
Где вы видели в электрощитовой здания, высоковольтные ячейки?


[24.08.2020 20:31:58]
 >Где вы видели в электрощитовой здания, высоковольтные ячейки?

В "РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока".


[24.08.2020 22:44:33]
 ***В "РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока

Вопрос вообще-то про электрощитовые:
п.1 " Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу. Как это понимать?" (с).


[24.08.2020 23:02:43]
 В первом посте: "По распределительным устройствам (в помощь для понимания этого сакрального смысла)".

Дальше в обсуждении было неправильное предположение, что двери открываются наружу из-за угрозы взрыва.


[27.08.2020 15:37:41]
 Почему вообще такие вопросы тут обсуждают? Если это уж как сто лет не наша тема!)) http://docs.cntd.ru/document/902303502
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сокральный смысл ПУЭ: двери электрощитовых должны открываться наружу      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.