Расстояние от здания до технологической ёмкости с ДТ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2020 20:52:20]
 Добрый день уважаемые коллеги.
Помогите нормативно обосновать решение или найти подход для обоснования следующего.
Имеется давно эксплуатируемое складское здание ангарного типа. В нём установлена тепловая пушка для его прогрева в осенне-зимний период. Для питания тепловой пушки предусматривается ёмкость с запасом дизельного топлива. Из этой ёмкости по трубопроводу ДТ будет поступать в тепловую пушку для последующего сгорания. Т.е. тепловая пушка и ёмкость своего рода технологическая система.
Вопрос с следующем: на каком расстоянии от складского здания нужно установить ёмкость с ДТ?
В ППР есть аналогичные требования, но для объектов строительства, на рассматриваемой площадке строительства нет.


[14.08.2020 9:13:39]
 на каком расстоянии от складского здания нужно установить ёмкость с ДТ?

Зависит от вместимости ёмкости и температуры вспышки жидкости. Ёмкость до 100 литров можно устанавливать в помещении ( см. ГОСТ Р53321-2009 ).Ёмкости более 100 л-по СП 4.13130-2013.


[14.08.2020 10:38:48]
 Доброе утро. Ёмкость более 100 литров: 500-800 л. ЛВЖ.
Как от открытого склада 18 м.
А приблизить и реально обосновать меньшее расстояние только расчётом?


[14.08.2020 15:47:13]
 А приблизить и реально обосновать меньшее расстояние только расчётом?
Никаких расчётов. Читайте СП 4.13130.2013 (с изм.)Это не склад нефтепродуктов.


[14.08.2020 16:38:50]
 Конкретно от зданий складов до емкостей в СП не нашёл.


[14.08.2020 17:25:39]
 Гешан если не трудно, дайте пожалуйста подсказку. Очень важно для правильного решения.


[19.08.2020 10:34:20]
 Дайте, пожалуйста, подсказку.

Прежде всего следует определить правомочность размещения тепловой пушки непосредственно в помещении склада. Есть мнение, что нельзя этого делать. Обычно теплогенератор размещается или в пристроенном или встроенном помещении, отделённом от обогреваемого помещения склада противопожарной преградой. И тогда ёмкость с топливом можно разместить в теплогенераторной или вне здания у глухой противопожарной стены 1-го типа. Если стена здания не отвечает этим требованиям, уменьшить расстояние между складом и ёмкостью можно, если ёмкость будет подземной. а между ёмкостью и зданием склада разместить противопожарную стену.


[19.08.2020 15:34:05]
 Разместить тепловую пушку или в теплогенераторной или за стеной.
Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 