применение СП5 и перечни 2019г к 123-ФЗ и 384-ФЗ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Igor_70 ®

[09.08.2020 10:42:00]
 Возможно вопрос наивный но всё же: насколько правомерно применение СП5 при проектировании и монтаже пожарной сигнализации если в перечне http://www.0-1.ru/discuss/?id=39193 он привязан исключительно к установкам пожаротушения а не допустим к общим требованиям, связанным с противопожарной защитой как СП1-4?



[Вынесено отсюда http://www.0-1.ru/discuss/?id=39193

Ув. Igor_70, Под новый вопрос следует открывать новую ветку =Админ]
Igor_70 ®

[09.08.2020 17:35:57]
 Ув. Админ обязуюсь исправиться:)
Добавлю к вопросу немного нормативки, имеем:
ФЗ-123
ст.6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
"2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)"

ст.4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности
"3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)"

ну и собственно сам перечень документов "применение которых на добровольной основе..." от 2020г. http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...,0&rnd=0.07860214479452865#0125113073782964


[10.08.2020 0:10:01]
 И СП5 и СП6 отсутствуют в принципе. Прикольно. С другой стороны этот перечень для новых объектов.
Наверно что-то новое появится в ближайшее время взамен, хотя утверждали, что примут в марте 2021.


[10.08.2020 3:41:34]
 В предыдущих перечнях такая же печенька, поэтому это не ожидание изменений а нормоблуд. Но формально, если нет больше никаких других нормоуказаний, предписания о нарушении пунктов СП5 в отношении ПС неправомерны. Или я ошибаюсь?
МаксимР

[10.08.2020 4:17:41]
 ныне действующий -
Приказ Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

СП5
позиция в перечне -44 - СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" - Свод правил в целом

СП6
позиция в перечне -184- СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"-Свод правил в целом


[10.08.2020 8:13:46]
 Да, признаю свою ошибку. Непонятно как-то разбросаны нормы по всему перечню.
СП подряд идут с 209 по 218 позицию, а СП5 и СП6 в другие пункты засунули


[10.08.2020 8:17:15]
 Непонятно, почему автор ветки считает, что СП5 привязан только к установкам пожаротушения.
Написано: Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Или он хочет сказать, что данные нормы не распространяются на системы дымоудаления и скажем установку кнопок пожарного водопровода


[10.08.2020 8:48:18]
 Раздел перечня называется "Установки пожаротушения". Так мало того, к нему прописаны коды ОКП на продукцию. К системе пожарной сигнализации, действительно, проблемно притянуть. Так еще в добавок к этому все СП прописаны без изменений. Вот хочешь, так и понимай.


[10.08.2020 9:37:22]
 Вот,блин. А я на такое раньше внимание не обращал


[10.08.2020 9:38:21]
 >к нему прописаны коды ОКП на продукцию

А если посмотреть коды, то в перечне обнаружится "1.4. Средства пожарной автоматики (код ОКП 43 7100, 43 7200)" 43 7200 - Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации.


[10.08.2020 9:40:52]
 Тогда получается СП6 у нас относится к Продукция электротехническая.
И что это значит для пожарной автоматики?


[10.08.2020 9:46:49]
 Единственное. Скажем открываем из списка СП154.13130.2013 и находим
6.5.2 Установки автоматического пожаротушения и сигнализации, применяемые в автостоянках, должны соответствовать требованиям СП 5.13130.

Но в разделе приказа №1190
8. Общие требования, связанные с противопожарной защитой
имеются СП далеко не на все здания


[10.08.2020 9:49:55]
 Да ничего это не значит вообще.

Этот "документ" - то, что студенты называют "залепуха". Он только внешне похож на настоящий, содержание у него абсолютно бессмысленное.


[10.08.2020 10:39:32]
 Залепуха не залепуха. Повод для обжалования предписания отличнейший


[10.08.2020 14:58:46]
 Я раньше почему-то не замечал что документы в перечне к 123-фз привязаны к кодам ОКП,есть в перечне значит применяем всегда и везде, а тут просматривал свежий перечень и меня накрыло приступом логического мышления, полез в справочник кодов ОКП, еще раз сильно удивился, потому что он вроде как не действующий уже:)


[10.08.2020 15:22:17]
 Посмотрим, как будут выкручиваться после отмены всех требований 123-ФЗ к продукции. Ждать осталось недолго, уже к январю должны принять, а там и новый перечень.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 