Противодымная защита

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Margarita M ®

[07.08.2020 11:05:01]
 Добрый день, коллеги! Такая проблема: В коридоре высотой 2.57 м, который является путем эвакуации, на стене под потолком расположено дымоприемное устройство (вентиляционная решетка системы дымоудаления). Верхний край вентиляционной решетки находится на высоте 2.33 м. на одном уровне с верхним краем дверного проема, возможность переноса вентиляционной решетки на потолок отсутствует. Верхний край дверного проема располагается соответственно выше нижнего края дымоприемного устройства, что не соответствует п. 7.8.СП7.13130.2013. Само здание общественное со служебными помещениями. Есть ли варианты выхода из такой ситуации?


[07.08.2020 13:36:49]
 А у Вас дверной проем эвакуационного выхода?
Margarita M ®

[07.08.2020 14:18:34]
 Это единственная дверь из лаборатории с рабочими местами, ведущая в эвакуационный коридор.


[07.08.2020 14:20:33]
 выход - ссылаться на проект здания, раньше в требовании была ошибка - пропущена частица "не", и, получается, ТРЕБОВАЛОСЬ строить именно "но ниже верхнего края".
Margarita M ®

[07.08.2020 15:09:24]
 Дело в том, что здание введено в эксплуатацию в 2014 г., а проект - 2012 года.


[07.08.2020 16:12:15]
 Разве нельзя сделать ответвление от шахты в виде прямоугольного воздуховода (шириной ~ 1000 мм) с воздухозаборным отверстием в нижней стенке?
Margarita M ®

[07.08.2020 16:25:09]
 Поясните, пожалуйста, что за нижняя стенка?


[07.08.2020 17:11:57]
 Воздуховод под потолком с высотой сечения 300 мм.

Нижняя горизонтальная стенка воздуховода - с проемом, закрытым сеткой. У Вас расход 4-5 куб. м в секунду, площади проема в 0,4 кв. м должно хватить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противодымная защита      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.