 Здравствуйте!
Раньше для проверки дымовых извещателей использовали смок спрэи, но сейчас цена на спрэи значительно выросла и доходит до 3т.р., за маленький баллончик.
Если для сработки датчика использовать обычный спрэй, освежитель воздуха, может ли это как-то неблагоприятно отразиться на работе датчика?


[06.08.2020 18:04:10]
 В американских и европейских нормах четко прописано, что применяемые для тестирования приспособления и вещества не должны повреждать извещатель. Если бы освежитель не повреждал, то осталось бы SOLO с носом, т.к. уже кто-то бы наладил такое производство. Но у нас таких ограничений нет, на свой страх и риск можете творить любую дичь.


[06.08.2020 18:33:06]
 Возьмите многоразовую пароварку - https://fathervape.ru/eleaf-istick-p...


[06.08.2020 19:23:28]
 Вэйп


[06.08.2020 20:53:41]
 В отличие от сигаретного дыма, температура и концентрация выше. Вывести ПИ (на высоте 4м) на пожар стоя дело нескольких секунд.


[06.08.2020 22:36:02]
 Любые масла и всякие присадки очень легко оседают на оптронной паре, после чего ИДОТ можно смело касть в корзину для мусора. Ведь в ИПДОТах итак непрерывно идет процесс загрязнения этой оптопары, параллельно с накоплением пыли. По идеи эти процессы должны взаимо компенсироваться. Накопившаяся пыль сама по себе может вызывать срабатывание ИПДОТов, но вместе с этим эта же пыль ложится и на элементы оптопары, что должно гасить избыточное отражение света от пыли в измерительной камере ИПДОТа. Почему в импортных ИПДОТах не предусмотрена периодическая чистка. Но это только на несколько лет. Далее в зависимости от типа ИПДОТа он просто подлежит замене. Но если туда на оптопару искусственно что-то еще заливать, то ни к чему хорошему это не приведет. Уж лучше тогда чистый сигаретный дым, или даже от Беломора по трубочке вставленной в мундштук, чтобы без всяких масел. Я так в свое время играл С Хочиками, чтобы найти соответствие между передаваемыми ими значениями оптической плотности и оптической плотностью среды. Хотя всё это вышло колом. Это оказалось как с топором бороться с микронами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Проверка дымовых извещателей обычным освежителем воздуха      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.