Технический этаж или не этаж восве

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.06.2020 15:32:11]
 Уважаемые коллеги, приветствую Вас! Имеется обществ здание. В здании есть техподполье высотой 1.78 м. Площадь застройки 2344 кв.м. Предусмотрен один выход из техподполья. Если смотреть п. 4.2.9 СП 1, то напрашивается еще выход. В СП 4 п. 7.8 говорит о высоте проходов (не менее 1,8 м). Но при этом, согласно п. 3.53 СП 4, пространство для прокладки инженерных сетей высотой менее 1,8 м не считается этажом технический этаж.
Допустимо ли, апеллируя к п. 3.53 не требовать дополнительные выходы и высоту прохода 1,8 м ?
Или сакральное слово "пространство" (из п. 3.53) имеет какой-то другой смысл?


[19.06.2020 15:55:34]
 IMHO, это не техэтаж и требования к техэтажам к техподполью нельзя применять.
Но последний абзац в п.4.2.9 СП 1.13130.2009 полностью вне моего понимания ...


[19.06.2020 16:22:57]
 4.2.12. Для технического этажа или иного технического пространства, предназначенного для размещения инженерного оборудования, площадью до 300 кв. м допускается предусматривать один эвакуационный выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 кв. м площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.
Выходы из технических этажей, расположенных в надземной части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 – через наружную воздушную зону.
Из технических этажей и иных технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать эвакуационные выходы размером не менее 0,75×1,5 м – через двери, а также размером не менее 0,6×0,8 м – через люки. Выходы с покрытия, не являющегося эксплуатируемым, допускается предусматривать в соответствии с требованиями к выходам на кровлю для пожарных подразделений.
Расстояние между эвакуационными выходами из технических этажей и пространств должно быть не более 100 м.


СП 1.13130.2020


[20.06.2020 8:53:22]
 Спасибо! Асашай, вы из будущего или я что-то пропустил во время самоизоляции? Ещё вопрос: распространяется ли постулат СП 4 (п. 3.53) на требования СП 1 ?


[20.06.2020 16:10:47]
 пока действует СП 1.123130.2009 - никаких требований к техническому пространству по эвакуации не предъявляется. В новом СП 1.1223130.2020 эти требования уже имеются
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Технический этаж или не этаж восве      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.