СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" и подземные автостоянки с одним этажом

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[19.06.2020 15:01:27]
 Всем привет.
Имеется подземная автостоянка (1 этаж), встроенная в здание Ф1.3. Подземная автостоянка построена по проектам, выполненным до 2009 г. Разбираемся с пожарной автоматикой в ней.
В пункте 6.32 СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" приведены данные по типу оповещения для подземных автостоянок при количестве этаже 2 и более.
Чем руководствовался проектировщик при выборе типа оповещения подземной автостоянка (1 этаж)?


[19.06.2020 16:03:51]
 Могу предположить, что у Вас там нет системы оповещения о пожаре, а есть "устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании установки пожаротушения" ...
koks ®

[22.06.2020 6:47:45]
 Подземная автостоянка оборудована пожарной сигнализацией (дымовые извещатели), пожаротушением, дымоудалением и системой оповещения 2-го типа (звуковое + табло Выход). Всё это собрано в одной системе на базе Болида.
Проектов нет. Ничего нет. Интерфейс RS-485 сгорел. Мы взялись это восстановить и обслуживать. Сейчас разбираемся.
Почему в СНиП 21-02-99 для подземных автостоянок при количестве этаже менее 2 нет типа оповещения?


[22.06.2020 10:27:59]
 koks® "Почему в СНиП 21-02-99 для подземных автостоянок при количестве этаже менее 2 нет типа оповещения?"
Там не просто нет ТИПА оповещения, там совсем нет требования НАЛИЧИЯ оповещения в одноэтажных стоянках.
И если сверху дом секционный до 10 этажей, то и по НПБ 104-03 оповещение тоже не требуется. Если дом коридорного типа, то требуется именно СОУЭ 2-го типа.

koks® "Подземная автостоянка оборудована ... системой оповещения 2-го типа (звуковое + табло Выход)."
Табло "Выход" - оповещатели на 12/24 Вольта или знаки ПБ на 220 Вольт? Пожаротушение водяное или порошковое?


[22.06.2020 10:34:59]
 >Табло "Выход" - оповещатели на 12/24 Вольта или знаки ПБ на 220 Вольт?

А Вы где такие термины взяли?


[22.06.2020 11:10:58]
 Стоянка - складское здание, в данном случае одноэтажное складское здание. Открывается соответствующая таблица НПБ104-03.
1-й тип оповещения. При 1-м типе оповещения допускается дополнительно устанавливать световые табло "Выход".
А вобще нет проектной документации - нет системы пожарной автоматики. Переработка по новым нормам
koks ®

[22.06.2020 12:30:12]
 Установлены табло на 24В.
Сейчас принимается волевое решение на разработку новой документации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" и подземные автостоянки с одним этажом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.