линии запуска модулей порошкового пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.03.2006 5:30:16]
 подскажите нормативные документы по исполнению линий подключения модулей, действующие на сегодняшний день. Есть ли указания о защите от наводок (в трубах,экранирование и т.д.). Практическое исполнение этой части, не дающее ложной сработки модуля (модулей)
Юра ®

[23.03.2006 13:21:59]
 to fed
напишите поподробней, в чем проблема.


[27.03.2006 11:04:27]
 to fed
опишите ситуацию поподробней:
1. что за помещение защищаете?
2. есть или нет источники помех?
3. какое оборудование на управление?
4. какая схема подключения модулей?
5. какой ток срабатывания модулей?
и пожалуста ссылку на устройства защиты, про которые Вы написали мне в письме.
с уважением.


[27.03.2006 15:59:13]
 1.торговый комплекс 6000 кв.м., расположен в бывшем складском корпусе.
2.Есть, к тому же монтаж такой что...
3.БОЛИД (АСПТ)
4.Параллельно в линии от С-2000КПБ1 (к-во точно не смотрел)
5.Модули "БиКат", "Буран".
www.specprotect.ru

Полагаю, что при проектировании и монтаже нужно было учесть специфику объекта, что бы максимально защититься от ложных сработок модулей.
И еще. Как считаете на объектах, где есть круглосуточная охрана, а помещения оборудуются АУПТ (порошок), уместо выполнять запуск от двух типов извещателей: 1-й- дымовой (формируется команда ВНИМАНИЕ), 2-й -тепловой (команда ПОЖАР) при условии, что все исправно и дым является предвестником возгорания?


[27.03.2006 19:11:59]
 to fed
ещё вопросы возникли
1. кабель экранированный?
2. постоянный контроль исправности линии включен?
3. в каком месте стоит шунтирующий диод VD'?
а фильтр для защиты понравился, вопрос только в контроле целостности. (правда если честно то и в самом С2000КПБ этот вопрос актуален:))


[28.03.2006 8:46:16]
 кабель не экранированный. Вобщем суть вопроса в определении нормативных документов на монтаж линий для модулей, что бы аргументированно высказать притензии к монтажникам такого пожаротушения.
Алекс ®

[29.03.2006 9:10:21]
 Специализированных документов "по исполнению линий подключения модулей" нет. Да и вряд ли будут...не нужны. Что касается возможности "пусков МПП от наводок", то она существует в силу законов физики для ВСЕХ модулей, пуск которых производится по проводам. Просто для различных комбинаций "модуль-прибор" (при одинаковом качестве выполнения самих линий пуска) вероятность возникновения логической цепи "наводка-запуск" СУЩЕСТВЕННО отличается. Посмотрите связку "УУРС-ЦП(бп)вер.ПО 2 + МПП(р) "Гарант". Приборы и модули "заточены" друг под друга. Наведенная ЭДС в ЛП значением до 5 вольт вообще до активаторов не доходит...О случаях "срабатывания в грозу" не известно.


[29.03.2006 13:46:12]
 to fed
Алекс прав - документов не найти, к сожалению.
Но в проекте - монтаже могли быть нарушены нормы проектирования и требования ТД на прибор.
Вы писали, что МТ подключены "в линию", зничит ли это, что есть МТ подключенные параллельно к одному выходу КПБ?
Юра ®

[29.03.2006 14:21:37]
 to fed
дополнительно смотрим пп. 12.66 - 12.69 НПБ 88-01*.т.к. все там сказанное относится и к линиям управления МТ.
ГОСТ 23511 у меня к сожалению отсутствует, но можно поискать в нете.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: линии запуска модулей порошкового пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.