 Коллеги, здравствуйте.

Разъясните, пожалуйста, требования к степени огнестойкости здания для размещения насосной станции автоматического пожаротушения согласно п. 5.10.9, 5.10.11 СП 5.13130.

Есть ли ограничение в степени огнестойкости здания для размещения насосной станции автоматического пожаротушения (на дренчерные установки)? ВПВ подключен напрямую из наружных сетей, к данной насосной станции не подключается.

Подчиняется ли данная насосная станция АПТ, хотя бы косвенно, требованию СП 10.13130 4.2.2 Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВПВ допускается располагать в первых этажах и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов.

Допускается ли разместить насосную станция автоматического пожаротушения в здании 4 степени огнестойкости, выгородив помещение с REI 45?



[OlgaChe, размещение одного и того же вопроса в несколько веток считается спамом =Админ]


[10.06.2020 17:14:38]
 
Цитата
Допускается ли разместить насосную станция автоматического пожаротушения в здании 4 степени огнестойкости, выгородив помещение с REI 45?
--Конец цитаты------
Допускается.


[10.06.2020 18:34:46]
 замечание от НГЭП «Инженерный центр «Эфекс» Челябинск: При размещении пожарной насосной установки выполнить требования СНиП 2.04.01-85* п. 12.4 – здание I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов.
ответ: Редакция СНиП 2.04.01-85 п. 12.4 введена в действие в период до введения СНиП 21-01-97,когда использовалась иная классификация степеней огнестойкости по СНиП 2.01.02-85, при которой II степень огнестойкости приравнивалась к IV степени огнестойкости, см. прим. 3 к табл. 2 СНиП 2.04.01-85, тоже СНиП 2.05.02-84. Смотри разъяснения управления технормирования Госстроя "О степени огнестойкости блок-контейнерных зданий для систем водоснабжения, канализации и трансформаторных подстанций." Помещение насосной отделено противопожарными перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 45, соответствующие конструкциям II степени огнестойкости, имеет непосредственный выход наружу.
НГЭП: не согласны, пункт включен в п/п 1521

Итог: Заказчик принял решение о размещении насосной ВПВ для проектируемого здания IV степени огнестойкости в другом здании II степени огнестойкости.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Степень огнестойкости здания для размещения насосной станции АПТ непосредственно в защищаемом здании      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.