Требование к сертификации к заполнению в противопожарных преградах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.06.2020 13:07:44]
 Здравствуйте товарищи!!! Помогите с одни вопросом.

В противопожарную перегородку 1 типа встроили пожарный шкаф, соответственно нарушили предел огнестойкости перегородки.
Мой начальник начал зашивать ПК со стороны помещения тремя слоями ГВЛ и минватой (ссылаясь на старый СНиП что это даст 45 минут огнестойкости). Я говорю ему, что заполнение в противопожарной перегородке должно быть сертифицировано так это требует ФЗ 123, и что противопожарные двери, клапана и т.д. имеют обязательные сертификаты, логично предположить что и заполнение должно иметь тогда сертификат.
Но конкретно ссылки на это так и не могу найти все как-то размыто написано. Можете подсказать как это объяснить по ссылка на нормативные документы. Спасибо за ранее кто поможет.



[02.06.2020 13:28:09]
 >заполнение в противопожарной перегородке должно быть сертифицировано так это требует ФЗ 123

С 1 января - не требует.
ogpn8 ®

[02.06.2020 13:32:29]
 123-ФЗ, ст.145, часть 4, в Вашем случае - совместно с таблицей 24.
Объясняется это так. Требования к заполнению проемов в противопожарных преградах установлены в таблице 24 123-ФЗ. По части 4 статьи 145 123-ФЗ, если требования к отдельному виду продукции установлены в 123-ФЗ, то данная продукция подлежит подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации.
Ссылка: http://ivo.garant.ru/#/document/1216...
Такой подход коллеги называют "нормативным экстремизмом".
Встречать пожарные шкафы с пределом огнестойкости EI 30 мне еще не приходилось. Может, действительно целесообразнее выполнить нишу в рассматриваемой перегородке с показателями пожарной опасности строительных материалов, соответствующей требованиям для противопожарной перегородки 1-го типа?
ogpn8 ®

[02.06.2020 13:36:56]
 Уважаемый Georg ® , вероятно, имеет в виду статью 78 ТР ЕАЭС 043/2017, вступившего в силу с 01.01.2020.
http://docs.cntd.ru/document/456080708


[03.06.2020 4:27:19]
 Просто странно получается сертификаты на противопожарные шторы, двери, клапана и т.д.... необходимы, а на заполнение не нужно что-ли (в моем случае)?
Получается можно стены из трех слоев ГВЛ сделать и все будет счастье в 45 минутах огнестойкости?

Как-то не вяжется с логикой вообще или я дурак.


[03.06.2020 4:39:01]
 СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа.

Нашел СП данную, что скажете эксперты можно пользоваться?


[03.06.2020 7:20:19]
 >Просто странно получается сертификаты на противопожарные шторы, двери, клапана и т.д.... необходимы, а на заполнение не нужно что-ли (в моем случае)?

ТР ЕАЭС 043/2017

XVIII. Заполнение проемов противопожарных преград

98. Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы

99. Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений

100. Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требование к сертификации к заполнению в противопожарных преградах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.