Высота ручки и кнопки открывания двери эвакуационного выхода

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2020 9:30:33]
 Ситуация конечно смешная, но возникла потребность обосновать размещение по высоте органов разблокирования дверей эвакуационных выходов, в частности кнопки. Понимаю что по логике как и для ручных извещателей, но нашелся товарищ, который это оспаривает и предлагает разместить значительно выше. Норматив не нашел, можете подсказать. Здание не должно быть оборудовано в обязательном порядке "Антипаникой"
ogpn8 ®

[29.05.2020 10:45:04]
 В первом приближении:
ГОСТ 12.2.033-78 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"
п. 3.5, чертеж 4. Высота расположения органа аварийного управления: от 900 до 1100 мм.
Ссылка:http://docs.cntd.ru/document/1200005...


[29.05.2020 19:51:18]
 ogpn8

[29.05.2020 10:45:04] В первом приближении:
ГОСТ 12.2.033-78 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"
п. 3.5, чертеж 4. Высота расположения органа аварийного управления: от 900 до 1100 мм.
Ссылка:http://docs.cntd.ru/document/1200005...

вот, спасибо


[30.05.2020 0:32:36]
 Насколько помню, на размещение кнопок разблокировки дверей (УДП у Болида) нет норм. Для ИПРов есть - 1.5 м. Для органов запуска пожарной автоматики тоже есть - 1.7 м вроде. А вот для кнопок разблокировки дверей ничего нет. Поэтому устанавливаете, куда хотите. Я уже много раз видел в жилых домах такие кнопки на высоте человеческого роста. Я же всегда их устанавливаю на такой же самое, как и ИПР. Мотивирую свое решение тем, что если расположить такую кнопку значительно выше, то ей не сможет воспользоваться человек маленького роста. Например, ребенок.


[31.05.2020 2:39:37]
 в 99 процентов зданий обязаны учитывать присутствие маломобильных групп населения...
соответственно всегда кнопки разблокировки устанавливаю согласно:

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

6.4.2 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Высота ручки и кнопки открывания двери эвакуационного выхода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.