Устройство тамбур-шлюза перед выходом в общую ЛК подземной автостоянки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.05.2020 12:14:44]
 СП 4.13130.2013

6.11.9 В зданиях автостоянок легковых автомобилей при двух подземных этажах и более выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы (выезды) в лифтовые шахты должны предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. Въезд (выезд) из подземных этажей автостоянки через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этажах не допускается.

В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При этом выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток подземной автостоянки допускается предусматривать только во входной вестибюль здания другого назначения. При необходимости сообщения подземной автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать также и противодымную защиту общих лифтовых шахт и лестничных клеток.

Просьба подсказать:
1. Распространяется ли второй абзац п. 6.11.9 на встроенную одноэтажную подземную автостоянку в здании класса Ф1.3
2. Допускается ли устройство эвакуационных выходов из технических помещений автостоянки (венткамеры, электрощитовая, служебное помещение), а также из технических помещений жилого дома (венткамера, подвал) в общую лестничную клетку ведущую непосредственно наружу в уровне 1-го этажа, без устройства тамбур шлюзов. При этом выполнено 2 входа в общую лестничную клетку, один со стороны автостоянки, другой со стороны технических помещений автостоянки и технических помещений жилой части здания. Т.е. по факту технические помещения не имеют прямой связи с помещением автостоянки (отделены глухими стенами), связь между техническими помещениями и автостоянкой предусмотрена через лестничную клетку. По площади, этаж автостоянки со всеми техническими помещениями является одним пожарным отсеком и не превышает 2500кв.м.


[27.05.2020 10:41:39]
 Возможно сумбурно описан 2-й вопрос, спрошу иначе, - допускается ли эвакуация из технических помещений обслуживающих жилую часть дома, в общую лестничную клетку подземной автостоянки с выходом непосредственно наружу в уровне 1-го этажа без устройства тамбур-шлюза?


[27.05.2020 10:43:47]
 Если требуется в этом случае тамбур-шлюз, просьба подсказать где это прописано.


[02.06.2020 20:25:43]
 Требуется. А прописано это в том самом пункте, который Вы привели в первом сообщении:

6.11.9 ...В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ ДРУГОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том числе и выходы с этажей автостоянки в ОБЩИЕ ... ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

В Вашем случае ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ ДРУГОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ являются технические помещения, обслуживающие жилую часть дома.

С уважением, водолей


[14.07.2020 14:18:13]
 водолей ® "В Вашем случае ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ ДРУГОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ являются технические помещения, обслуживающие жилую часть дома".

откуда такой вывод?
п. 27 ФЗ-123
пожарный отсек - ЧАСТЬ ЗДАНИЯ и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.
т.е. частью здания считается пожарный отсек другого функционального назначения. В моем случае весь подземный этаж запроектирован единым пожарным отсеком (включая тех.помещения жилья).
В нормах требований отделать помещения не обслуживающие стоянку в отдельный пожарный отсек отсутствуют. Поправьте ели не прав?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Устройство тамбур-шлюза перед выходом в общую ЛК подземной автостоянки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.