[22.05.2020 12:48:29] | | Здравствуете!
Есть проект на многоквартирный жилой дом. Проектом предусмотрены аварийные выходы которые ведут на балкон, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы.
Вопрос:
1. какие должны быть параметры этой лестницы (ширина, расстояние между ступенями, способ крепления, шаг крепление, выдерживаемая нагрузка и т.д.)?
2. каким стандартом это регламентировано? Есть мнение руководствоваться ГОСТ Р 53254-2009, верно ли это?
3. допустим верно. допустим идентифицируем лестницу как П1-1 (вертикальная без ограждения до 6 метров). В этом же ГОСТе в п.3.1 идет определение этой лестницы, и упоминается, что она ЭВАКУАЦИОННАЯ?! Вертикальная эвакуационная лестница?? Т.е. грубо говоря ГОСТ разграничивает лестницы предусмотренные для обеспечения деятельности пожарных подразделений и лестницы для эвакуации (организованного самостоятельного движения людей).
Скажете, что на балконах не эвакуационная, а аварийная - не соглашусь. По определению в ст. 2 ФЗ-123 аварийным может быть только выход, т.е. в нашем случае это только люк, сам люк. Люк - аварийный выход, лестница - эвакуационная, путь - не эвакуационный.
К чему вопрос про эвакуационная лестница или нет: в приложении Б этого ГОСТа в табличке Б1 есть параметры этой вертикальной лестницы, ширина там указана не менее 600мм, но в п. 4.2 этого же ГОСТа сказано, что |
 |  |
 |
[22.05.2020 12:58:11] | | К чему вопрос про эвакуационная лестница или нет: в приложении Б этого ГОСТа в табличке Б1 есть параметры этой вертикальной лестницы, ширина там указана не менее 600мм, но в п. 4.2 этого же ГОСТа сказано, что "При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ... ширина лестниц - не менее 0,9. т.е. для эвакуационных уже не 0,6 а 0,9.
Согласна все натянуто, но логика вроде есть. И руководствоваться чем-то нужно.
Выручайте. |
 |  |
 |
[22.05.2020 14:35:08] | | Посмотрел СП 54.13330.2016 и новый СП 1.13130.2020 - нигде эта лестница не называется эвакуационной. Непосредственно СП 1, например, просто говорит, что (п.6.1.4): "выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные стационарной наружной лестницей из негорючих материалов, поэтажно соединяющей балконы или лоджии". |
 |  |
 |
[22.05.2020 15:53:29] | | Спасибо, что откликнулись.
коренной вопрос в том, какие параметры должны быть у этой лестницы, а именно ширина, расстояние между ступенями, способ крепления, шаг крепление, выдерживаемая нагрузка.
В СП ни в новом ни в старом эта лестница не называется эвакуационной - абсолютно согласна. эвакуационной называет ГОСТ Р 53254-2009, в п. 3.1 в определении вертикальных лестниц. т.е. определением "эвакуационная" оперируем только в рамках этого ГОСТа для выбора параметров.
|
 |  |
 |
[22.05.2020 16:10:03] | | Я вижу этот вопрос так:
1. Нормативные параметры установлены только для эвакуационных лестниц;
2. Мы рассматриваем аварийные выходы. По этой причине требования к лестницам аварийных выходов установлены только такие:
- лестницы должны быть стационарными из негорючих материалов;
- лестницы должны поэтажно соединять балконы (лоджии).
3. Учитывая, что область применения ГОСТ Р 53254-2009 всё же касается и лестниц аварийных выходов (п.1.1), хотя и называют такие лестницы там "пожарные", чего не делают СП 1 и СП 54, то я бы взял минимальные допустимые параметры, установленные данным ГОСТ (ширина 0,6 м и прочее). На что-то, действительно, надо ссылаться. |
 |  |
 |
[22.05.2020 17:12:34] | | Спасибо за конструктивное мнение. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |