О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Звуковые оповещатели в очень шумном цехе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
tiger-k26 ®

[21.03.2006 18:47:07]
 Здравствуйте.
Порекомендуйте пожалуйста сертифицированные звуковые оповещатели, которые необходимо установить в большом по размерам (100м на 15м и высотой 9м), и в очень шумном цехе (машинный зал с работающими турбогенераторами, монотонный громкий гул).
Заранее благодарен, Владимир.
e-mail: mvv-k26@yandex.ru
х

[22.03.2006 7:53:27]
 В качестве мысли, а не руководства:
- подойдут скорее всего типа ревунов и, наверное, требуется световое оповещение (мигалки, маячки), возможно, связь с автоматикой самого оборудования и диспетчерской.


[22.03.2006 11:45:43]
 Для того чтобы что-нибудь рекомендовать нужно знать уровень шума в цехе. Сколько дБ громкого гула выдаёт оборудование. Иначе ответы могут быть только рекомендательными.
удмурт ®

[22.03.2006 17:01:36]
 Люди при пожаре эвакуируются, а генераторы будут работать при пожаре без присмотра или нет?. Их вообще можно отключать по тех.процессу? (Думайте именно о пожаре, а не об ложном срабатывании АПС). Может предусмотреть автоматическое отключение оборудования при пожаре, а потом уж оповещай людей. Займет это секунды. А генераторы всё равно не "перекричишь". Либо выйдешь за пределы разрешённого звукового давления.


[22.03.2006 17:48:48]
 удмурт ®. Мы пока эвакуацией не руководим. Задача, как я понимаю создать систему оповещения. Хотя ваша мысль очень здравая.
tiger-k26 ®

[23.03.2006 19:31:41]
 Спасибо за отзывы.
Генераторы отключать нельзя, задача оповестить людей и эвакуировать, по поводу уровня шума в цехе пока нет информации.


[24.03.2006 9:11:47]
 tiger-k26
{Порекомендуйте пожалуйста сертифицированные звуковые оповещатели}

Действительно, в соответствии с НПБ 110-03
3.10. Исполнение технических средств оповещения должно соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Ol
(Для того чтобы что-нибудь рекомендовать нужно знать уровень шума в цехе. Сколько дБ громкого гула выдаёт оборудование. Иначе ответы могут быть только рекомендательными.)

Здесь важнее к какой категории в соответствии с ГОСТ "Шум. Общие требования безопасности" относится помещение, видимо к производственному т.е. с допустимым уровнем звука постоянного шума 80дБ.


3.14. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами производимыми оповещателями не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
3.18. В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей.

Вывод предполагается такой: в каждой точке цеха, на расстоянии 1,5 м от уровня пола, сигнал СОУЭ должен быть не менее 80+15=95Дб и не более 120Дб. Если люди находятся в шумозащитном снаряжении или уровень шума более 95Дб то дополнительно устанавливать световые мигающие оповещатели.

В соответствии с ГОСТ "Шум. Общие требования безопасности" п. 3.2. Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026—76. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051—78.

В данной ситуации нужны оповещатели как минимум 115 дБ, лучше 118 -120дБ, видимо это проблема, российского производства пока не встречались???

удмурт ®
(Люди при пожаре эвакуируются, а генераторы будут работать при пожаре без присмотра или нет?. Их вообще можно отключать по тех.процессу? (Думайте именно о пожаре, а не об ложном срабатывании АПС). Может предусмотреть автоматическое отключение оборудования при пожаре, а потом уж оповещай людей. Займет это секунды. А генераторы всё равно не "перекричишь". Либо выйдешь за пределы разрешённого звукового давления.)
Ol
(удмурт ®. Мы пока эвакуацией не руководим. Задача, как я понимаю создать систему оповещения. Хотя ваша мысль очень здравая.)

мысль может и здравая вот только НПБ никак не связывает отключение электрооборудования (в том числе создающего шум) с мощностью оповещателей. п. 3.14 думается задает крайние границы звукового давления, а ориентироваться надо на п.3.15 а там речь идет о =допустимом= уровне звука постоянного шума; если толковать п. 3.14 "от противного" то достаточно в производственном помещении с уровнем постоянного шума 75дБ установить оповещатель на 65дБ и требования этого пункта будут выполнены.

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!!! Кто видел сертифицированные оповещатели > 115дБ.


[24.03.2006 10:19:19]
 SH ®. Спасибо за подробные коментарии. Мы всё жуём и глотаем за кого-то. Должен же человек что-то делать сам. Дали направление поиска и мыслия, уже хорошо. Про НПБ уже все высказывались, я поддерживаю, что документ сырой.
К розыску присоединяюсь. Будут результаты сообщу.


[24.03.2006 12:44:51]
 tiger-k26:

Рассмотрите возможность применения рупорных громкоговорителей. В режиме оповещения - передавайте через них сигнал сирены, что полностью удовлетворит требованиям к СОУЭ1 или СОУЭ2. Это будет проще, чем искать и подбирать звуковые оповещатели 115-120 дБА/м.
tiger-k26 ®

[28.03.2006 19:25:14]
 Всем большое спасибо за помощь. Очень приятно, что так много неравнодушных людей :-)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Звуковые оповещатели в очень шумном цехе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.