Болидовский АРМ, что покупать?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.05.2020 12:02:28]
 Простите за нубовский вопрос, никогда не приходилось ставить АРМы на объектах, а болид сейчас выходной.

Интересует минимальная конфигурация компа и какие программные продукты закладывать в смету, а может и ключи еще какие надо...

На текущий момент подключается только один С2000М (пожарка), но в будущем там планируется замена охранки на собственном С2000М, может есть смысл сразу предусмотреть ПО что бы свести все на один комп.

Видел у них на сайте типа готовые под АРМ компы
https://shop.bolid.ru/catalog/804028...

есть смысл? ни характеристик, ничего нет..


[05.05.2020 12:37:55]
 Минимальная конфигурация такая нужна, чтоб винда не тормозила. Сам по себе болидовский софт нетребовательный к ресурсам.

Я обычно закладываю Core i3/8Gb RAM/SSD 120 Gb/Win10 Pro. Хватает за глаза, особенно радует SSD.

Из болидовского софта минимальный набор это:

Сервер "Орион Про"
"Оперативная задача исп. хх", где хх - исполнение.
"Администратор базы данных"

По желанию - генератор отчётов.



[05.05.2020 13:10:46]
 спасибо ув. Tregart ® что помогаете, исполнение у оперативной задачи я правильно понимаю что это количество устройств висящих на 485 интерфейсе? и потом подобрать из этого?
https://bolid.ru/production/orion/po...


и соответственн если я хочу и охранку впихнуть то надо учитывать и ее приборы, а то что добавится еще один С2000М ни на что не повлияет?


[05.05.2020 13:17:06]
 Все верно, исполнение оперативной задачи - общее количество подключенных приборов, включая пульты. Там правда не все приборы учитываются. РИПы точно нет, БКИ - не помню.


[05.05.2020 13:26:56]
 А пульты подключаются каждый на свой COM-порт. Если COM-портов на ПК не хватает, ставятся болидовские преобразователи USB-RS232/


[05.05.2020 14:00:40]
 Спасибо!


[05.05.2020 15:24:22]
 РИПы которые без мониторинга - нет. Если быть точнее.

По железу - добавить второй SSD, и материнку смотреть плату с парой 232 (заложить планки для вывода на заднюю панель). Что бы не вешать преобразователи и не иметь геммора.

Если объект далеко - комп на базе mini-LTX без вентиляторов.

Операторам - отдельные АРМ. Но это на любителя. Для меня это стандарт для некоторых идиотизм.


[06.05.2020 14:26:06]
 Что значит "нет"? Интерфейсные РИПы не лицензируются, то есть их добавлять в БД можно без ограничений.


[06.05.2020 17:55:24]
 Спасибо :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Болидовский АРМ, что покупать?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.