 Коллеги, есть 2=х этажное здание, офисное. На втором этаже есть коридор без естественного проветривания длиной более 15м. Все помещения, выходящие в этот коридор, имеют естественное проветривание. Необходимо ли дымоудаление в этом коридОре? Спасибо.


[28.04.2020 16:47:49]
 да, требуется ДУ из коридора. Непосредственное удаление продуктов горения из помещений, выходящих в коридор, - это полноценная система дымоудаления, а не естественное проветривание при пожаре.


[29.04.2020 12:22:35]
 Спасибо огромное