Хаотичная неисправность линий оповещения в на системе lpa-duo-m

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AlekseyGroza ®

[14.04.2020 12:47:27]
 Добрый день!

Есть оборудование lpa duo-m 1 шт. и lpa duo-s 2шт.

Собрали линии оповещения, все исключили согласно инструкции. Линия на 100 в.

Проблема следующего характера

В приборе производим запись импеданса ( эталоного значения), после повторного опроса импеданса ( линии уходят в неисправность,либо обрыв линии, либо я так понимаю кз), начали прозванивать линии, они в порядке. Подключили все обратно, снова произвели запись значений и снова уходят в неисправность, решили подождать. В итоге линии оповещения даже те которые 100 % рабочие тоже уходят в неисправность. Может кто чего подскажет??? Куда еще можно капнуть.

ПС в программе стоит отклонение от нормы импеданса 35%. Линии от 120-420 метров, кабель 1х2х1.5. Колонки той же фирмы.



[14.04.2020 14:34:10]
 Прибор же вроде отображает текущее измеренное значение? Понаблюдать в течении какого-то времени как изменяются эти показания. Если они значительно меняются, то откинуть линию, вместо неё подключить конденсатор с резистором и снова смотреть. Если без всякой линии на постоянных резисторе с конденсатором сильно плавает значение, то наверно прибор глючит.


[14.04.2020 14:46:11]
 Линию не перегрузили? Суммарная мощность громкоговорителей не превышает номинальную мощность усилителя?


[17.04.2020 12:03:12]
 На блока по 300 Т примерно, каждый блок до 500 Вт, на одну линию можно подключить хоть все 400Вт ( РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ПОДКЛЮЧАЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ). Я так понимаю запас 100Вт остаётся


[17.04.2020 13:40:09]
 Модель динамиков какая?


[20.04.2020 9:25:25]
 Lpa 6c
Lpa 10c
Lpa 30 hm
Lpa 6w


[21.04.2020 14:58:05]
 Можно предположить, что в одном из громкоговорителей произошло межвитковое замыкание. Чтоб исключить этот момент замерте сопротивление линии и сопоставте с расчетным по линии.


[21.04.2020 15:45:48]
 У LPA есть аналогичные модели с приставкой EVA. Эти динамики выглядят точно так же, единственное отличие - в них стоят конденсаторы (видно прямо на колодке). Вот если у вас хоть один такой динамик попался, то дело в нём - конденсатор не даст нормально работать контролю линий.


[22.04.2020 9:57:10]
 Помнится, что где то у Луиса мелькала фраза в мануалах о том, что на одну линию оповещения можно нагружать не более 100Вт. Сейчас уже не вспомню, где, но было. Возможно в этом причина?

Либо конденсаторы (если с Евой пересорт случился).

А вообще в техподдержку Луиса обращаться пробовали?


[22.04.2020 14:59:39]
 В колонках конденсаторы замечены не были, сейчас делаем подключение по одной колонки, настенные колонки некоторые выдают несправность /обрыв линии/. Их пропускаем подключаем дальше, пока тестируем. Еще нашли линию которая на фазу от 220 при замере переменки на линию оповещения выдает 60 вольт переменки, на остальных линиях такого нет. Эту линию отключили неисправностей стало меньше.
Серго

[09.07.2020 12:48:54]
 Здравствуйте. У меня такая же проблема с этими блоками S и M. Всего у меня их 2. могут стоять часов 5 или сутки без неисправности, могу каждые 10 минут выскакивать. Линии РО в порядке. Пробовал отсоединить линии оповещения, поставил сопротивление на выходы, перзаписал, все равно проблема не исчезла. То есть проблема идет от самой стойки возможно.
kupercorp

[22.08.2020 15:34:05]
 за корпусом есть две кнопки сброс контроль линии и сброс сетевого адреса
скачивайте программу LPA LPA-PRESTA-ST
подключаетесь по локальной сети
Ip:192.168.1.253
пароль 123456

увеличиваете отклонение по инпедансу
уменьшаете количество блоков с 11 до 1
снимаете галку резервный усилитель
остальные настройки по желанию


[10.01.2021 12:37:48]
 У меня, такая же проблема! DUO M - 1 + DUO S - 9. Систему недавно смонтировали, и все выше описанное, в наличии! Пытались решить проблему. По совету тех.поддержки, установили резистор 1К 5Вт + конденсатор 0,01х250В (последовательно соединенных) толку - 0! Разбирались с заземлением, оказалось, что РЕ соедиинен с N! Разъединили, проблем, стало чуть меньше! Возникли мысли, что причиной могут быть какие то помехи, наведенные из вне! поставили на каждую линию фильтры (ферритовое кольцо и на нем 3 витка кабеля линии оповещения), эффект - есть! Сейчас наблюдаем. )


[10.01.2021 13:10:04]
 ***Возникли мысли, что причиной могут быть какие то помехи, наведенные из вне!
Осциллограф не пробовали к линям подключать? Есть есть наводка ее будет видно на экране.

***Чтоб исключить этот момент замерте сопротивление линии и сопоставте с расчетным по линии.
Интересно, чем измерить?
kupercorp

[10.01.2021 13:15:07]
 На объекте Частотные преобразователи стоят?


[10.01.2021 13:16:59]
 Да, и не один! Просто, пока не понятно, каким способом, ЛПА измеряет импенданс. А наводки - мысли в слух. просто, не понятно почему идут хаотичные неисправности!
kupercorp

[10.01.2021 13:19:07]
 Попробуйте их отключить и проверить оповещение, был случай когда частотный преобразователь всю слаботочную систему валил


[10.01.2021 13:21:29]
 Отключить, невозможно! непрерывный технологический процесс. Это просто остановка всего объекта! И ни кто не позволит это сделать!


[10.01.2021 13:26:30]
 А, чем измерить - интересно! Не мультиметром же )


[10.01.2021 13:26:40]
 А, чем измерить - интересно! Не мультиметром же )


[10.01.2021 13:36:40]
 Самое прикольное, что вся пожарка, работает железобетонно! А с оповещением - глюки!


[10.01.2021 15:37:08]
 ***А, чем измерить - интересно!
Насколько я знаю, единственный автономный (не встроенный) прибор для измерения входного сопротивления линий радиофикации был ИЛ-58, 60-х годов выпуска:). На радиолампах. У меня лежит такой в загашнике, на всякий случай :).


[10.01.2021 15:51:56]
 Здорово! А у меня - нет такого, а найти - проблема, так, что будем бороться, чем есть! По поводу колец на кабелях, отпишусь чуть позже.


[11.01.2021 19:15:35]
 Парни! Ура! Нам, кажется удалось победить! )))) 3 - е суток стойка стояла без сбоев! Фильтры из ферритовых колец - выручили! ) Действительно, промышленная ВЧ помеха. Попробуйте у себя.
Alex532 ®

[29.01.2021 23:22:46]
 Народ, установил стойку с аккумами! Да, как говорил, делал фильтры на ферритовых кольцах. Кольца - помогли! но очень редко, но бывали сучаи у хода в неисправность! (((((( Знасит, так, собрал стойку к 10и усилам, по 2а аккума 12/40 в параллель (24в) и включил на аккумах. Был в шоке! 10 часов отстояли, ни одного косяка! Вывод - Должна быть хорошая сеть 220! и разделение нуля с землей! Буду наблюдать, Но, что получилось - делюсь с коллегами! Может Ваам поможет! )