Пожарные датчики для контроля воздуховодов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[09.04.2020 15:39:28]
 Народ подскажите пожалуйста куда надо устанавливать пожарные датчики для контроля воздуховодов, на приточки или вытяжки.


[09.04.2020 23:00:49]
 Конечно ставят на вытяжку, чтобы дым из помещения быстро обнаружить.
Особенно эффективны они когда приточка на потолке, а вытяжка на уровне пола.
В этом случае извещатели на потолк имеет смысл ставить только на случай отключения вентиляции.
Как ставить можно посмотреть в мануалах СС и Боша
https://tinko.copiny.com/article/det...
https://systemsensor.ru/upload/produ...
http://www.bosch-securitysystems.cz/...


[10.04.2020 1:54:35]
 Кажется я нашел применение для канальных извещателей.
Из СП 477.1325800.2020 Высотки. Требования пожбез.

"7.1.7 При размещении приемных устройств наружного воздуха систем
приточной ПДВ и выбросов продуктов горения систем вытяжной ПДВ следует руководствоваться требованиями раздела 7 СП 7.13130.2013. При этом указанные устройства следует предусматривать на противоположных фасадах здания.
При невозможности размещения приемных устройств наружного воздуха
систем приточной ПДВ и выбросов продуктов горения систем вытяжной ПДВ на противоположных фасадах здания допускается их расположение на одном фасаде или на смежных фасадах при одновременном выполнении следующих условий:
- выброс продуктов горения в «живом» сечении следует предусматривать со скоростью не менее 20 м/с под углом не более 30° вниз и (или) вбок (по отношению к линии горизонта);
- расстояние между такими устройствами должно составлять не менее 5 м (от края до края).
Во всех случаях приемные устройства наружного воздуха систем приточной ПДВ, расположенные на фасаде, должны быть предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проемов с неогнестойким остеклением.
На таких устройствах должна быть предусмотрена установка дымовых извещателей или других типов извещателей, реагирующих на дым, по управляющим сигналам которых предусматривается отключение системы приточной ПДВ, включая закрытие противопожарных нормально закрытых клапанов в составе этой системы."

Внимание на последний абзац. Где еще применять такие извещатели я пока слабо представляю


[10.04.2020 14:55:19]
 Если все ведущие зарубежные компании выпускают Duct smoke detectors, то очевидно в наших номах есть пробел.
https://www.google.com/search?q=Duct...
При высоком уровне воздухообмена извещатели на потолке не эффективны, т.к. весь дым уходит в вытяжку.
А на требование учета воздушных потоков никто не обращает внимание, т.к. не определен приоритет установки извещателей на воздуховоды по отношению установке извещателей на перекрытии.
Было требование по защите воздуховодов на АЭС.


[10.04.2020 15:31:29]
 puzzle ® [10.04.2020 14:55:19]

>>При высоком уровне воздухообмена извещатели на потолке не эффективны, т.к. весь дым уходит в вытяжку.
А на требование учета воздушных потоков никто не обращает внимание, т.к. не определен приоритет установки извещателей на воздуховоды по отношению установке извещателей на перекрытии.
Было требование по защите воздуховодов на АЭС.<<

А в реальной жизни где это можно применять? Мне помимо АЭС и высоток представляется целесообразным применять в чистых помещениях: инфекционных боксах, операционных, лабораториях.
Но тут в виду специфики есть вопросы по очистке данных извещателей. Чистые помещения не просто так называются чистыми.


[10.04.2020 15:43:45]
 в гостиницах есть требования устанавливать, но откуда они его взяли (хаят, рэдисон, холидей), есть это в нормах каких-нибудь, европейских или американских?


[10.04.2020 16:37:01]
 Должны быть требования и в европейских и в американских нормах, причем уже более 20 лет, судя по тому сколько времени эти детекторы уже выпускаются.

Вот нашел пару статей
Детекторы дыма в воздуховодах, Грани безопасности №5 2006 года
https://www.tinko.ru/files/library/5...

и Воздуховодные дымовые детекторы, каталог ОПС 2009, стр. 20
http://www.new.groteck.ru/imag20/OPS...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 