Сигнализация или пожаротушение в производственном здании категории Г

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2020 12:17:14]
 Добрый день.
Планируется возведение производственного здания 28х48 м. Высота менее 30 м. Здание наземное из одного помещения - цеха. В здании основная технология - сварка мет. изделий. Категория по пожарной опасности Г.
В СП 5 Приложение А п А.4 - в нём не указано, что помещения категории Г - не требуется оборудовать соответствующими установками.
А в таблице А.1 ни в зданиях ни в помещениях нет указание на то, что помещения кат. Г должны быть оборудованы автоматическими установками.
Как стоит поступить в данной ситуации. Не оборудовать не чем?


[08.04.2020 13:15:19]
 Почему категория «Г»? Кто-то считал? Или просто назначили? Если считать от «А» к «Д», то возможно получится «В4». Ведь люди чем-то варят: шланги, газ, кабели, деревянные подкладки, ветошь и др. Считайте категорию, не дай Бог будет «В3», тогда вообще тушение. А будет «В4», просто оповещение. Но от чего СОУЭ запускать, Вам решать.


[08.04.2020 14:20:04]
 Помещения категории Г в зданиях категории В надо оборудровать АПС или АУПТ, а здания категории Г - не надо (т.к. их нет в таблицах А1-А4).
Для запуска СОУЭ потребуются ручники.


[08.04.2020 14:47:10]
 Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сигнализация или пожаротушение в производственном здании категории Г      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.